290000 Datensatzvariable Datenbank: SPS-Adressfehler

Buschmann

Level-2
Beiträge
111
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!


Ich bin mit Datenbausteinen noch nicht so bewandert, daher wäre ein Tipp von euch Experten sehr hilfreich!

Ich greife mit einer Rezepturverwaltung unter ProTool (siehe ProTool.jpg) auf einen Datenbaustein der SPS zu.

Allerdings kann ich nicht auf den kompletten DB zugreifen. Wenn ich im ProTool-Projekt mehr als 132 Elemente eingebe, erhalte ich die Fehlermeldung "290000 Datensatzvariable Datenbank: SPS-Adressfehler".

Kann das irgendwie mit den Arrays am Anfang (Datenbaustein1.jpg) oder am Ende (Datenbaustein2.jpg) zusammenhängen?

Viele Grüße
Buschmann
 

Anhänge

  • Datenbaustein 1.jpg
    Datenbaustein 1.jpg
    118,7 KB · Aufrufe: 13
  • Datenbaustein 2.jpg
    Datenbaustein 2.jpg
    215,5 KB · Aufrufe: 14
  • ProTool.jpg
    ProTool.jpg
    25,9 KB · Aufrufe: 11
132 Word-Elemente macht eine Länge des DB von 132 Worten/264 Byte also von Byte-Adresse 0-263. Wenn du mehr willst, mußt du den DB auch länger machen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ja, wenn man es weiß, ist das eigentlich alles ganz logisch.

In meinem Datenbaustein stehen INT-Werte, die genau wie WORD-Variablen jeweils 2 BYTE beanspruchen.

Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr... :s21:

DANKE!

Viele Grüße
Buschmann
 