wer hat schon mal mit einer 416-2 PN eine gießspiegelregelung durchgeführt

eiketabellion

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, bin neu hier und brauche Hilfe
wir sind im moment gerade in der inbetriebnahme einer stranggießanlage
und haben probleme mit der gießspiegelregelung
hat jemand erfahrung mit gießspiegelregler in in s7
eingesetze cpu 416-2 pn

danke für hilfe im voraus
 
Gießspiegelregelung

Hallo.
Wo genau liegen denn die Probleme? Im Halten des Gießspiegels, oder habt ihr Übergüsse? Stopfen die zuschmieren ect...? Welches Format wollt Ihr gießen? (Ist die Kokille ein Schnapsglas oder ne Regentonne?) :p
Prinzipiell müsste eine GSR mit der CPU 416 zu realisieren sein. Wir setzen sogar nur 315-2DP als Slave der Strang-SPS (414-2DP) zur GSR ein. Der Reglerbaustein wird in einen Zeit-OB (OB35) im 5ms-Takt aufgerufen. Der "normalen" Ansteuerung des Prop-Ventils für den Stopfenzylinder muss man allerdings einen schwachen Sinus überlagern. Diese "Rüttelfrequenz" lässt den Stopfen leicht vibrieren, um Ablagerungen am Selbigen zu verhinden.

Gruß Approx
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Format ist 240x240 und der Gießspiegel wird mit einem Berthold wiedergegeben, Stopfenzylinder hat einen Baluff Weggeber.
Die Automatische Angießautomatik funktioniert soweit, aber danach kommen wir nicht in die Gießautomatik. Wenn die Automatik während des Handgießens zugeschaltet wird, reagiert die Automatik zu träge. Das mit dem Sinus ist eine gute Idee. Erzähl mal wie Ihr das macht.
 
Zurück
Oben