Zentralbaugruppe CPU317-2 PN/DP

Blackforest

Level-2
Beiträge
89
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo hat jemand eine Idee

hab mir für ein Projekt eine Zentralbaugruppe CPU317-2 PN/DP
6ES7153-1AA03-0XB0 bestellt

War jetzt im HW Manager und hab festgestellt ich kann meine
IM 153-1 für ET200M PROFIBUS DP (SM, FM350, FM351, FM352)
6ES7317-2EK13-0AB0

nicht stecken. Hab mich wohl von der Bezeichnung DP fehleiten lassen
Das Ding hat nur einen MPI Anschluß

Wie kann ich meine IMS hier anschließen ?
Oder brauche ich ander IMS über Ethernet ?
oder gibts ein Trick
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Schnittstelle ist eine kombinierte MPI/DP Schnittstelle und ist standardmäßig auf MPI eingestellt.
Die kannst du aber in der HW-Konfig problemlos auf Profibus-DP umstellen um deine IM's bzw. dezentrale Peripherie anzuschliessen.
 
habs kapiert

G o t t s e i D a n k

es geht

dachte schon ich muß alles neu Bestellen

Drink ein Bier auf mich und schick mir die Rechnung

Toll und so schnell
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du musst nur die Schnittstelle von MPI auf DP umstellen ... dann bekommst du ein Profibus-Mastersystem in der HW-Konfig und da kannst du dann genauso wie du es von deiner 315-2 DP gewohnt bist deine IM's "reinziehen".
Das ist kein Trick oder sowas sondern ganz normal
 
Zurück
Oben