Lüftersteuerung Drehzahlschwankungen

chefren_new

Level-1
Beiträge
138
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

hab folgendes Problem.

ich möchte einen Lüfter mit einer C314er steuern,
Hab eine Soll Temp und eine Bandbreite z.B.: +/-5 °C

und ich errechen den aktellen Prozentwert für den Lüfter.

so jezt das Problem wie kann ich rasche Schwankungen ausgleichen?


mit einem Timer der den Prozentwert alle z.B.: 15 min an den Lüftergibt und wie könnte ich so etwas relaieseren das alle 15min der Timer abläuft?

oder gibt es dafür eine bessere Lösung

Gruß
 
Hallo Chefren,

schau doch mal in die Standard-Bibliothek nach dem FB 58.
Da kann man auch eine Totzone einrichten.
Sollte ganau das sein, was Du brauchst.

Grüße
Gebs
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo chefren,

warum berechnen, wenn man elegant regeln kann?

Die Schwankungen könnte man mit einer Mittelwertberechnung abfangen, wenn dies trotz Regelung erforderlich sein sollte.

Gruß Jan
 
so jezt das Problem wie kann ich rasche Schwankungen ausgleichen?
Hallo
An deiner Stelle würde ich den FB41 (PID Rgler) einsetzen.
Da kannst du Verstärkung, Integrationszeit, Totzone usw. alles auf den Regler verschalten ohne viel Programmierarbeit.
L.G
klauserl
 
Hallo

hab folgendes Problem.

ich möchte einen Lüfter mit einer C314er steuern,
Hab eine Soll Temp und eine Bandbreite z.B.: +/-5 °C

und ich errechen den aktellen Prozentwert für den Lüfter.

so jezt das Problem wie kann ich rasche Schwankungen ausgleichen?


mit einem Timer der den Prozentwert alle z.B.: 15 min an den Lüftergibt und wie könnte ich so etwas relaieseren das alle 15min der Timer abläuft?

oder gibt es dafür eine bessere Lösung

Gruß
Es gibt immer eine bessere Lösung :)

Wie wird der Istwert erfasst?
Wie weit ist der von dem Lüfter weg?
Davon ist abhängig, wie deine Regeltrecke funktioniert.
Es wurden dir die entsprchende FB schon genannt, eine weiter Möglichkeit ist, über z.B bei 1 Messung pro Sek über 1000 Messungen den Mittelwert zu bilden. Diese Art hat den Vorteil, dass auch bei geändertem Umfeld der Lüfter nicht pumpt.

bike
 
Zurück
Oben