ET200 nimmt keine x.4 - x.7 adressen an

Bensen83

Level-1
Beiträge
777
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, wenn ich in meiner S7 HW-Config ein ET 200 einfüge und dann di´s einfügen möchte nimmt er die erste karte als di 10.0 - di 10.3 an aber die 2. nicht als 10.4 - 10.7 sondern will eine 1.0 - 11.3 draus machen, wie kann ich das ändern?
 
Hallo an Alle,

hab' im Moment das gleiche Problem.
Habe die Konfig: 151-1CA00 + 138-4CA00 + 131-4BD01 + 131-4BD01.

Ich will die Adressen der letzten DO-Module in ein Byte packen. Die Funktion Adressen packen geht aber nicht. Das System gibt immer die letzte freie Adresse x.0-x.3 vor.
 
Hallo Paule,

der Button "Adressen packen" ist vorhanden. Kann ihn auch drücken. Ändert sich nur nichts.
 
Also ich hab das mal ausprobiert,
beim mir geht es.
Und ich würde Dir doch ein Hardware Update empfehlen.
 

Anhänge

  • ET200.jpg
    ET200.jpg
    132,9 KB · Aufrufe: 31
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hardwareupdate ist gut.
Also ich habe es versucht und es funktioniert.
Hast du die Module die du packen willst markiert?
Dann sollte funktionieren, ohne Markierung eher weniger, da ja nicht klar was gepackt werden soll.

bike
 
Zurück
Oben