TwinCat ADS über WLAN möglich

SPSstudent

Level-1
Beiträge
61
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bin gerade dabei, den Aufbau eines Visualisierungssystems zu planen.

Auf einem Computer läuft TwinCAT. Der ist über Ethernet mit einem Access Point verbunden, mit dem via WLAN u.a. auch ein Tablet-PC verbunden ist.

Ist es nun möglich, dass ich auf dem Tablet-PC eine Visualisierung laufen habe, die via ADS auf Variablen von TwinCAT zugreift (nur Lesen) ?

Müsste dafür auf dem Tablet-PC außer der Visualisierungssoftware noch etwas von Beckhoff installiert werden?

Danke schonmal für eure Antworten.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo SPSstudent,

1. auf dem Tablet-PC kann man das kostenlose TwinCAT CP installieren, dann stehen der Router und die Schnittstellen TcAdsDll (mit C API und Ads.net) und AdsOCX zur Verfügung.
2. als Alternative kann auf dem Tablet-PC die TcAdsDll installiert werden, mit der die ADS Kommunikation über TCP/IP abgewickelt werden kann. Als Schnittstelle zu der TcAdsDll stehen C API und Ads.net zur Verfügung.
3. Auf dem Steuerungsrechner kann auch das PLC HMI Web installiert werden. Die Visu wird im PLC-Projekt erstellt und auf dem Tablet-PC braucht man nur noch einen Browser. Der Steuerungs-Pc sollte dafür ausreichend Rechenleistung bieten und die Web-Visu darf nicht zu Aufwendig sein.

Gruß,
witkatz
 
Zurück