Hallo,habe ca. 6 Festo-Magnetventile, die ich durch ein DO-8 Wago-Ausgangsmdol ansteueren werde. Vor diesem Ausgangsmodul setze ich ein Wago-Einspeisemodul.
Und jetzt kommts: Wenn ich bei gewünschter Not-Halt-Abschaltung über Pnoz-Multi Relaisausgänge nur die Plus-Spannung zum Einspeisemodul wegschalte, dann erreiche ich in meiner Sistema-Berechnung, in der ich ja die ganzen anderen Teile auch in meinem Sicherheitskreis einbringen muß, nur PL a, anstatt meinem gewünschten PL b, da nur Kategorie 2, Deckungsgrad 60% (Diagnose durch den Prozess).:sb7:
Wenn ich in der Sistema beim Einspeisemodul -->Kategorie 3,DC 60%, eingebe, dann siehts besser aus, PL b wird erreicht!:-D
Nun meine Frage: Wenn ich zusätzlich zur Plus-Spannung--> die Minus-Spannung über einen anderen PNOZ-Multi Relaisausgang wegschalte zum Wago-Einspeismodul, kann man dies dann zu Kategorie 3 zuweisen?
Und jetzt kommts: Wenn ich bei gewünschter Not-Halt-Abschaltung über Pnoz-Multi Relaisausgänge nur die Plus-Spannung zum Einspeisemodul wegschalte, dann erreiche ich in meiner Sistema-Berechnung, in der ich ja die ganzen anderen Teile auch in meinem Sicherheitskreis einbringen muß, nur PL a, anstatt meinem gewünschten PL b, da nur Kategorie 2, Deckungsgrad 60% (Diagnose durch den Prozess).:sb7: