Hallo Leute,
ich habe im Moment Problem mit dem PRODAVE.
Alle Beispiele auf dem Handbuch ist in C geschrieben sogar auch die Grundparametrierung. Ich benutze ein RS232 PC-Adapter Kabel, wie kann ich meine Daten aus DB lesen??mit Hilfe der PRODAVE und unter Access anwendung.

Das habe ich geschrieben :

Option Compare Database

Dim dbno As Long, dwno As Long, amount As Long
Dim buffer(50) As Integer
Dim plc_adr_table As String

Private Sub Befehl0_Click()

res = load_tool(1, "S7ONLINE", plc_adr_table)
res = new_ss(1)

res = db_read(10, 0, 1, buffer(0))
res = unload_tool

End Sub

wie kann ich mit Visual Basic parametrieren???

Besten Dank
 
Hallo,
Ich habe schon mit Excel-VBA Daten aus einem DB gelesen.

Vielleicht hilft dir der Ausschnitt aus meinem Code weiter.
Code:
Option Private Module
Option Explicit

Type UDT_SPS_Adresse
    MPI_Nr As Byte
    Segment_ID As Byte
    Steckplatz_Nr As Byte
    Rack_Nr As Byte
End Type

' Prodave Funktionen deklarieren
Declare Function load_tool Lib "w95_s7.dll" (ByVal Nr As Byte, ByVal dev As String, adr As UDT_SPS_Adresse) As Long
Declare Function d_field_read Lib "w95_s7.dll" (ByVal B_dbno As Long, ByVal B_dwno As Long, ByVal B_amount As Long, buffer As Byte) As Long
Declare Function unload_tool Lib "w95_s7.dll" () As Long
Declare Sub gp_to_float Lib "komfort.dll" (gp As Byte, s As Single)
Declare Function testbit Lib "komfort.dll" (ByVal Bytewert As Byte, ByVal Bit_Nr As Integer) As Boolean
Sub Daten_von_SPS_via_MPI_lesen()
' ******************************************************************************
' Daten aus der SPS lesen und als Aktualwerte in Register schreiben (7.7.2003)
' 1. Prüfen ob es sich beim Register um einen DB handelt.
' 2. Prüfen ob die DB-Nr.vorhanden ist.
' 3. Erste und Letzte Zeile bestimmen.
' 4. Prüfen ob ungültige absolute Adressen vorhanden sind.
' 5. Länge in Byte des gesammten DBs bestimmen
' 6. Abfrage der MPI und Steckplatz Nummer
' 7. Daten aus SPS lesen und in Array speichern
' 8. Schleife über alle Zeilen
'    8.1 Datentyp ermitteln
'    8.2 Daten umwandeln
'    8.3 Anfangswert mit Aktualwert vergleichen
'    8.4 Farbe bestimmen
'    8.5 Schlüsselwort bestimmen
'    8.6 Wert in Zelle schreiben
' 9. Meldung, wenn alle Aktualwerte gleich sind wie die Anfangswerte
' ******************************************************************************

Dim DB_Nr As Integer
Dim DBB_Nr As Long
Dim Anzahl_Byte As Long
Dim Byte_Adr As Long
Dim Bit_Adr As Integer

Dim SPS_Adresse(1) As UDT_SPS_Adresse
Dim Puffer() As Byte

 
    ' Auswahldialog für die MPI-Schnittstelle
    frmMPI_Daten.Show

    ' Prüfen ob der Dialog abgebrochen wurde
    If frmMPI_Daten.ComboBox_Steckplatz.Value = "" Then
        ' Dialog wird aus dem Speicher wieder gelöscht
        Unload frmMPI_Daten
        Exit Sub
    End If
    
    ' Parameter für aktuelle Schnittstelle zur SPS
    SPS_Adresse(0).MPI_Nr = frmMPI_Daten.ComboBox_MPI_Nr.Value
    SPS_Adresse(0).Segment_ID = 0
    SPS_Adresse(0).Steckplatz_Nr = frmMPI_Daten.ComboBox_Steckplatz.Value
    SPS_Adresse(0).Rack_Nr = 0
    SPS_Adresse(1).MPI_Nr = 0
    
    ' Auswahldialog MPI-Schnittstelle wird aus dem Speicher gelöscht
    Unload frmMPI_Daten
    
     
    ' Schnittstelle zur SPS öffnen und ev.Fehler ausgeben
    On Error GoTo MPI_Fehler:
    If Not AG_Error(load_tool(1, "S7ONLINE", SPS_Adresse(0))) Then
    On Error GoTo 0
        
        Application.StatusBar = "Daten werden aus der SPS gelesen!"
        
        ' Datenbaustein-Nr. und Anzahl Byte bestimmen, die aus der SPS gelesen werden
        DB_Nr = Bausteindaten_lesen(Col_BausteinNr)
        DBB_Nr = 0
        Anzahl_Byte = Byte_Nr_aus_Adresse(ActiveSheet.Cells(Zeile_Ende + 1, Col_Adresse))
        
        ' Das Array wird vor dem lesen aus der SPS angepasst
        ReDim Puffer(Anzahl_Byte - 1)
        
        ' Datenbaustein wird byteweise aus SPS lesen und ev.Fehler ausgeben
        On Error GoTo DB_Nr_Fehler:
        If Not AG_Error(d_field_read(DB_Nr, DBB_Nr, Anzahl_Byte, Puffer(0))) Then
        On Error GoTo 0
            
             
    
    Application.StatusBar = "Schnittstelle zur SPS wird geschlossen!"
    
    ' Schnittstelle zur SPS wieder schliessen und ev.Fehler ausgeben
    AG_Error (unload_tool())
    
    Application.StatusBar = "Daten wurde aus der SPS gelesen!"
    
    Exit Sub

' Fehlerroutinen
' --------------

MPI_Fehler:
        
    ' Fehlermeldung Prodave ist nicht installiert
    MsgBox "Aktualwerte können nur aus der SPS gelesen werden, wenn" & Chr(13) & _
           "der Siemens Treiber ""Prodave"" oder ""Prodave-Mini"" installiert ist!", vbCritical, "MPI Kommunikationsfehler"
    
    Exit Sub

DB_Nr_Fehler:
        
    ' Fehlermeldung DB-Nr ungültig
    MsgBox "DB-Nr. konnte nicht gelesen werden", vbCritical, "MPI Kommunikationsfehler"

    ' Schnittstelle zur SPS wieder schliessen und ev.Fehler ausgeben
    AG_Error (unload_tool())
    
End Sub

Function AG_Error(e_Error_Code As Integer) As Boolean
'***************************************************************
' Prüfen ob bei der Kommunikation mit der SPS-Schnittstelle
' über MPI ein Fehler aufgetretten ist.
' Es werden nur die Fehlermeldungen im Klartext ausgegeben,
' welche beim lesen eines DBs auftretten können.
' -> Fehlerauswertung noch nicht fertig (30.06.2003)
'***************************************************************
Dim Fehlertext As String

    ' Prüfen ob ein Fehler aufgetretten ist
    If e_Error_Code = 0 Then
        AG_Error = False
    Else
        AG_Error = True
        
        Select Case Hex(e_Error_Code)
            Case "203"
                Fehlertext = "PRODAVE schon initialisiert!" & Chr(13) & _
                             "-> PC/PG neu starten"
            Case "303"
                Fehlertext = "Bausteingrenze überschritten, Anzahl korrigieren!" & Chr(13) & _
                             "Zu viele Daten wurden versucht aus der SPS zu lesen"
            Case "336"
                Fehlertext = "keine Verbindung"
            Case "4002"
                Fehlertext = "Verbindung zur SPS konnte nicht aufgebaut werden"
            Case Else
                Fehlertext = "Allgemeiner Kommunikationsfehler" & Chr(13) & Chr(13) & _
                             "Fehlercode mit Beschreibung bitte an ""glarnerm@solnet.ch"""
        End Select
        
        ' Fehlermeldung ausgeben
        MsgBox "Fehlercode: Hex " & Hex(e_Error_Code) & Chr(13) & Chr(13) & _
               Fehlertext, vbCritical, "MPI Kommunikationsfehler"
    
    End If

End Function
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Alternativen zu PRODAVE

Tag,

zu S5-Zeiten haben wir mal Prodave eingesetzt.

Zumindest was die S7 betrifft gibt es Alternativen:

PC-S7-Link (http:www.traeger.de)
AGLink S7 (http:www.deltalogic.de)

Ich bin mir nicht sicher, ich glaube in dem Downloadfile von Deltalogic sind eine ganze Menge Beispiele enthalten, unter anderem sogar eines für Excel.

Wir haben aber keine Erfahrung damit, aber AGLink trifft man hin- und wieder an.

G.
 
prodave

Hallo

ich habe einige anwendungen mit vb60 und s7 erstellt.
zum prodave gibt's ein vb-beispiel
hast du mit diesem kommunikation ?
wenn ja wo genau liegt das problem ?

gruss chris_w
 
hi,

plc_adr_table ist ein Typ und keine String Variable.
Erstelle also einen eigenen Typ nach der vorgabe im Handbuch dann müsste es gehen.

mfg Bossi
 