Abend.
Ich hab, wenn auch aus reiner Spielerei und Neugierde heraus, versucht mehrere TP170B nur durch Verwendung des Port0 an eine 226er CPU anzubinden.
Abgesehn davon, dass natürlich jedes Panel seine eigene Adresse am Bus benötigt (Panel#1: 11, Panel#2: 12, Panel#3: 13, CPU: 2)
und alles sehr verzögert abläuft, funktioniert das Ganze ausgezeichnet.
Ich verwende eine Baudrate von 19,2kBit/s an allen Geräten und verbinde diese per normaler MPI/Profibus Leitung + Stecker miteinander.
Meine Frage nun:
Sollte das Ganze denn nun eigentlich funktionieren?
(meines Wissens ist der Bus der 200er dafür nicht ausgelegt)
Gibt es eine Möglichkeit die Geschwindigkeit zw. Panel & CPU auf ein annehmbares Maß zu erhöhen? Augenblicklich benötigt die Übernahme eines einfachen Signales vom TP zur CPU fast 2 Sekunden.
(100ms Erfassungszyklus der Variablen)
Danke.
mfg,
Andy
Ich hab, wenn auch aus reiner Spielerei und Neugierde heraus, versucht mehrere TP170B nur durch Verwendung des Port0 an eine 226er CPU anzubinden.
Abgesehn davon, dass natürlich jedes Panel seine eigene Adresse am Bus benötigt (Panel#1: 11, Panel#2: 12, Panel#3: 13, CPU: 2)
und alles sehr verzögert abläuft, funktioniert das Ganze ausgezeichnet.
Ich verwende eine Baudrate von 19,2kBit/s an allen Geräten und verbinde diese per normaler MPI/Profibus Leitung + Stecker miteinander.
Meine Frage nun:
Sollte das Ganze denn nun eigentlich funktionieren?
(meines Wissens ist der Bus der 200er dafür nicht ausgelegt)
Gibt es eine Möglichkeit die Geschwindigkeit zw. Panel & CPU auf ein annehmbares Maß zu erhöhen? Augenblicklich benötigt die Übernahme eines einfachen Signales vom TP zur CPU fast 2 Sekunden.
(100ms Erfassungszyklus der Variablen)
Danke.
mfg,
Andy