Problem mit Sammelfehler

Ok

im Diagnosepuffer steht nur Anlauf nach RUN und ja ich habe andere Busteilnehmer. ich habe auch ne RUNTIM (WINCC FLEX) die bekommt schon keine Daten, obwohl ich das Projekt hin übertragen kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Möglicherweise hast du Busteilnehmer (Panel) die eine Diagnosemeldung senden, aber selbst keine Störung anzeigen, dann leuchtet SF-LED der CPU. Was für ein Panel hast du, und welche anderen Busteilnehmer?
 
Ok

Ich habe ziemlich viele Busteilnehmer. et 200 von siemens festo ventile ( sind alle ok) nur die led an der cpu leuchtet
 
Hallo Bensen,

hast Du die Fehler-OBs in der Steuerung?
Wenn ja, diese mal kurz aus der CPU löschen und schauen ob sie abstürzt.
Dann wirst Du die Fehlerstelle in der Diagnose finden.
 
Fehler ist weg

Hey Leute der Fehler ist weg, an einem Festo Modul war der letzte Dip Schalter nicht korrekt (konnte man nicht richtig sehen). juhu :)
 