Hallo lorenz2512,
lorenz2512 schrieb:
liege ich mit 100Hz richtig
Das ist ein bißchen hoch gegriffen. Die max. Frequenz ist vom Typ der digitalen E/A-Baugruppen und der Last abhängig.
Beispiel 6ES7422-1BH11-0AA0 Digitalausgabe:
Schaltfrequenz maximal
• bei ohmscher Last 100 Hz
• bei induktiver Last nach 0,2 Hz bei 1 A
IEC 60947-5-1, DC 13 0,1 Hz bei 2A
• bei Lampenlast maximal 10 Hz
Beispiel 6ES7422-5EH10-0AB0 Digitalausgabe :
Schaltfrequenz
• bei ohmscher Last maximal 10 Hz
• bei induktiver Last
nach IEC 60947-5-1, DC 13 maximal 0,5 Hz
Digitaleingaben haben auch ein Eingangsfilter mit einer (manchmal einstellbaren Verzögerungszeit), auch hier hilft eigentlich nur der Blick in das Datenblatt der jeweiligen Baugruppe, generelle Aussagen kann man da nicht machen. Selbst wenn die Baugruppe physikalisch 100Hz schafft, bleibt noch das Problem der Zykluszeit. Signalwechsel an Eingängen werden im ungünstigsten Fall erst nach 2 Zyklen erkannt, bedingt dadurch, dass das PAE erst vor Bearbeitung des OB1 eingelesen wird. Hier muss also u.U. mit Alarmbearbeitung gearbeitet werden. Mehrfache Signalwechsel während der zyklischen Bearbeitung werden sonst nicht erkannt. Bei Augängen kann man das durch direktes Schreiben auf das PAW im Zyklus umgehen.
Gruss Gast ???