hallo Forum-Gemeinde,

ich suche Unterlagen, wie man S5 115er Baureihe mit Ethernet verbinden kann.

Ist für ein BDE-System gedacht.
Mich würde mal interessieren wie das so geht. :)


Bedanke mich im voraus


Robert
 
Hallo kolbendosierer,
kann man über CP's machen, z.B. CP535, CP1430 und Konsorten.Die CP's werden mit einer entsprechenden COM-Software parametriert. Im Laufe der Jahre hat es da einige CP's mit zugehöriger COM-Sofware bei Siemens gegeben. Mit allen diesen verschiedenen CP's kann man von einem PC (der mit einem Simatic OPC-Server bestückt ist) mit den SPS'sen in beiden Richtungen kommunizieren. Vom PC (der jetzt hier mal als Gateway zu betrachten ist), kann man dann mittels eines OPC-Clients in C, C++, VB oder Delphi die Daten dann direkt in die BDE (Oracle, M$ SQL-Server, AS400 o.ä.) schreiben oder von dort lesen. Ist nicht ganz billig, aber genügt auch den höheren Ansprüchen an Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit in der Industrie.
Info's zu den einzelnen CP's findest Du auf der bekannten Siemens Homepage.
Gruss Gast ???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen und Danke für die Antwort.

Gibt es so was auch zum nachlesen? Ein gutes Buch oder irgendwelche .pdf's?

Bedanke mich im voraus und wünsche einen schönen Feiertag.


Gruß

Robert
 
kolbendosierer schrieb:
ich suche Unterlagen, wie man S5 115er Baureihe mit Ethernet verbinden kann.

Mahlzeit,

als Alternative zu den Baugruppen von Siemens kann
man auch welche von Vipa oder inat einsetzen.

Hängt aber davon ab,

kolbendosierer schrieb:
Ist für ein BDE-System gedacht.

was das BDE-System alles unterstützt bzw. voraussetzt.

Eine günstigere Alternative zu den Ethernet-Baugruppen
ist eine COM-Umlenkung (seriell auf Ethernet am PC) mit
ComServer (Ethernet-Gerät mit serielle Schnittstelle) und
TTY-Wanderl-Kabel:

http://www.deltalogic.de/ethernet/comserver/comserver.htm

Kostet in Summe netto weniger als 400 €, ist aber auch
langsamer als die Kommunikation mit der auf den Bus
gesteckten TCP/IP-Baugruppe.

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,


danke erstmal für die Antworten.
Was mich halt am meisten Interessiert ist, muß ich da ein Programm schreiben wenn ich z.B. eine Temperatur oder Signalzustände über Ethernet verschicken will.

Und wie das so grob aussieht.Z.B.
L Pew xy // Temperatur
T auf die Baugruppe und schicke es an das BDE-System.????

Wie gesagt kein Plan. Deshalb möchte ich mich da irgendwie reinarbeiten.
Wenn jemand ein gutes Buch darüb kennt, bitte ne Info :)


Gruß

Robert
 
Hallo,

ein Buch, welches diese doch eher speziellen Fragen
beantwortet, ist uns nicht bekannt.

Zur Kommunikation zwischen PC und S5 gibt es
zwei unterschiedliche Prinzipien:

1. Pollen der gewünschten SPS-Variablen
Dabei fragt die PC-Software die Daten laufen an
VT: Keine Änderungen im S5-Programm
NT: Permaneter Datenverkehr, auch wenn sich nichts ändert

2. per SEND/RECEIVE
S5 schickt die Daten so, wie es parametriert wurde
VT: Datenverkehr nur "bei Bedarf"
NT: S5-Programm muss modifiziert werden

Der erste Fall ist in der Praxis einfacher zu handhaben.
Man greift so von außen auf dei Steuerung zu wie ein
Programmiergerät. Man hat so kein Problem mit der
Gewährleistung, da das SPS-Programm unverändert bleibt.
Aber man benötigt das Protokoll auf dem PC, das
Lizenzkosten verursacht:

Beispiele:
PC-S5-Link von Träger
AGLink S5 von uns
Prodave von Siemens

Der zweite Fall läst sich eventuell mit vorhandener Software
erledigen. Leider sind mir die PC-seitigen Voraussetzungen
für SEND/RECEIVE nicht bekannt. Weiter unterstützt der
ComServer SEND/RECEIVE nicht.

Um zu entscheiden was man nehmen soll, muss man die
BDE-Software anschauen, was diese unterstützt - und
die gewünschte Aktualisierungsrate.

Eine detailliertere Beschreibung des Gesamtprojektes
würde eventuell noch weitere Hinweise udn Ideen bringen.

Viele Grüße
Gerhard Bäurle
 
S5 Ethernet-Verbindung

Hallo Gast,
Und wie das so grob aussieht.Z.B.
L Pew xy // Temperatur
T auf die Baugruppe und schicke es an das BDE-System.????
Nein, eigentlich viel einfacher. Der Simatic OPC-Server (auf Deinem PC zu installieren), holt sich z.B. die Temperaturwerte über den CP1430 selbstständig aus der S5 via S/R-Verbindung. Die Verbindung wird z.B. mit COM1430 projektiert, in ein EPROM geschossen und das EPROM in den CP1430 gesteckt. Im S5-AG müssen in dem Fall keine weiteren Sachen programmiert werden, ausser die Hantierungsbausteine SEND-ALL und RECEIVE-All zyklisch mit der Auftragsnummer "0" aufzurufen. Im PC reicht der Simatic OPC-Server und eine handelsübliche Ethernet-Karte (z.B. 3COM). Arbeitsaufwand für diese ganze Prozedur ist ca. 1 Stunde. Andere Wege sind natürlich auch möglich, erfordern jedoch grundsätzlich mehr Programmieraufwand in der S5 und auf dem PC. Literatur dazu gibt es leider keine, jedoch gibt es auf der Siemens Homepage eine ausführliche Beschreibung. Suche einfach nach Beitrags-ID 16697502, dort ist alles genau beschrieben.
Gruss
Gast ???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

herzlichen Dank für die schnellen Antworten.

@ Gast ???

Wo kann ich den Beitrags-ID 16697502 finden? Habe jetzt zwei Stunden auf der Siemens HP gesucht aber nichts gefunden. Kannst du mir einen Tipp geben oder vielleicht sogar den Link posten?


Bedanke mich im voraus.

Robert
 
Guten Morgen,

vielen Dank für den Link und natürlich auch Danke an alle die mir hier weitergeholfen haben.

Wünsche Euch ein schönes Wochenende



Gruß

Robert
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo kolbendosierer,
kolbendosierer schrieb:
Wo kann ich den Beitrags-ID 16697502 finden
Obwohl lorenz2512 schon den kompletten Link hier eingstellt hat, noch einen Hinweis : Die Beitrags-ID einfach als Suchbegriff auf der Siemens HP eingeben, dann erscheint der gewünschte Beitrag. Ich habe bisher immer bewusst die Beitrags-ID angegeben, da sich die URL's der Beiträge bisher immer wieder verändert haben und die Links dann ganz schnell nicht mehr funktionierten.
Gast ???
 