Guten Tag,
ich habe mir eine ältere breite CPU 314 (314-1AE01-0AB0) ohne Profibus für Testzwecke bei Ebay ergattert. Ich arbeite normalerweiße mit den neueren smalleren Bauformen, doch für Testzwecke sollte ein ältere CPU reichen.
Ich habe mir zusätzlich noch zwei Speicher ergattert.
Es handelt sich hierbei um die alten großen Speicher.
1 x 5V Flash 64 kByte / 8 Bit (6ES7 951-0KF00-0AA0)
1 x 5V Flash 512 kByte/ 8 Bit (6ES7 951-0KJ00-0AA0)
Ich hab folgende Frage:
Wenn ich eine der beiden Karten in die CPU stecke, kann ich nicht mehr auf die CPU zugreifen. Wenn ich die Karte entferne Urlösche kann ich wieder auf die CPU zugreifen.
Auf der Siemens Homepage habe ich nachgelesen welche CPU welchen Speicher braucht. Doch der Typ meiner CPU ist leider nicht vorhanden.
Folgender Link zur Seite: http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/19102565?func=ll&objId=24167163&objAction=csView&ehbid=19102565&query=6es7+951%2D0KF00%2D0AA0〈=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=treecontent
Bei den "neuen" schmalen Bauformen werden die MMC verwendet.
Auf diesen befindet sich doch das gespeicherte Programm?!
Wenn ich nun bei dieser alten CPU einen Ausgang setzte und die Stromversorgung wegnehme und wieder einschalte, sitz der gestezte Ausgang noch. Ich kenne mich leider nicht mit den alten CPUs aus. Vielleicht könnte mich jemand aufklären.
Und als zweite Frage hätte ich noch, kann man ein Panel auch über den MPI mit der CPU verbinden?
Vielen Dank,
IBN
ich habe mir eine ältere breite CPU 314 (314-1AE01-0AB0) ohne Profibus für Testzwecke bei Ebay ergattert. Ich arbeite normalerweiße mit den neueren smalleren Bauformen, doch für Testzwecke sollte ein ältere CPU reichen.
Ich habe mir zusätzlich noch zwei Speicher ergattert.
Es handelt sich hierbei um die alten großen Speicher.
1 x 5V Flash 64 kByte / 8 Bit (6ES7 951-0KF00-0AA0)
1 x 5V Flash 512 kByte/ 8 Bit (6ES7 951-0KJ00-0AA0)
Ich hab folgende Frage:
Wenn ich eine der beiden Karten in die CPU stecke, kann ich nicht mehr auf die CPU zugreifen. Wenn ich die Karte entferne Urlösche kann ich wieder auf die CPU zugreifen.
Auf der Siemens Homepage habe ich nachgelesen welche CPU welchen Speicher braucht. Doch der Typ meiner CPU ist leider nicht vorhanden.
Folgender Link zur Seite: http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/19102565?func=ll&objId=24167163&objAction=csView&ehbid=19102565&query=6es7+951%2D0KF00%2D0AA0〈=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=treecontent
Bei den "neuen" schmalen Bauformen werden die MMC verwendet.
Auf diesen befindet sich doch das gespeicherte Programm?!
Wenn ich nun bei dieser alten CPU einen Ausgang setzte und die Stromversorgung wegnehme und wieder einschalte, sitz der gestezte Ausgang noch. Ich kenne mich leider nicht mit den alten CPUs aus. Vielleicht könnte mich jemand aufklären.
Und als zweite Frage hätte ich noch, kann man ein Panel auch über den MPI mit der CPU verbinden?
Vielen Dank,
IBN