S7-1200 Probleme Programmstart

Spsneuling

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem mit einer S7-1200 Steuerung CPU 1212C.
Nach dem erfolgreichen laden des Programms in die Steuerung, läßt sich die CPU nicht starten. In der Diagnose wird folgender Fehler angezeigt.
"Es wurden Unterschiede zwischen der geladenen Projektierung und dem Offline-Projekt festgestellt.
Die Projektierungsdaten der Baugruppe sind Online und Offline unterschiedlich.
Bestellnummer: 6ES7 212-1BD30-0XB0
Projektierte Bestellnummer: 6ES7 212-1BD30-0XB0"

Ich habe in der Projektierung die Bestellnummer, die auf der CPU aufgedruckt ist angegeben.
 
Hallo,

nur mal so ins Blaue: Wenn Du das eigentliche Programm erstellst und in die SPS überträgst, wird die Hardwarekonfiguration nicht mit übertragen, Hast Du Diese zuvor separat in die SPS geladen bzw hast Du nach dem Laden der Hardwarekonfiguration vielleicht noch Änderungen darin vorgenommen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Auskunft.
Ich habe die Konfiguration tatsächlich nicht übertragen. Wobei das übertragen der Konfiguration bei dieser Steuerung schon etwas gewöhnungsbedürftig ist.
 