S5-115U Fehler: PEU

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich habe eine S5 115U mit einer 942B CPU.
Problem:
Wen ich ein progamm in die cpu lade und es starten will bekomme ich die sps nicht in den run.

Im USTACK steht PEU als fehler.
Peripherie unklar: Netzausfall im Peripherie-
Erweiterungsgerät; Verbindung zum Peripherie-
Erweiterungsgerät unterbrochen
Anschlußstecker im Grundgerät fehlt

Problem 2: Ich habe keine steckerleisen für die E/A baugruppen (32x24v) daher habe ich die spannungs versorgung über kroko klemmen.
Die belegung habe ich vom deckel abgeschaut.

Meine Frage:
Ist in dem stecker eine brücke mit dem die baugruppe den stecker überprüft?

Kann mir jemand aus der praxis die pin nummern nennen an dennen +24v bzw. Masse anliegen muss? Input Und Output 32xDC 24v Baugruppen.

Hatt jemand eine idee wass noch diesen fehler verursaschen könnte?

Danke im voraus!

Gruß
Daniel
 
hi daniel
meines wissens nach braucht die sps einen abschlußstecker am ende des racks.ich glaube da sind nur zwei brücken integriert die einen abschluß bilden.kann man bei siemens bestellen ,cih könnte dir die pinbelegung für den abschluß am dienstag posten.
eine frage noch , geht die cpu nach einem urlöschen in run oder in stop?

mfg thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hab jetzt ein IM306 am ende des racks. Und es geht.
Die sps geht in den run.

Ich komme nur noch nicht mit der Adressierung klar. Obwohl ich es nach anleitung gemacht habe haben die baugruppen nicht die anfangs adressen die ich eingestellt habe.

Da werde ich noch was probieren...
Danke aber die pin belegung scheint richtig zu sein.

Danke.

Gruß
Daniel
 
Zurück
Oben