Frage zur programmierung Mitsubishi FX2NC

A

AlexTDi

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich benutze Melsec Medoc 2.4 und habe da ein kleines Problem.
Ich habe am Eingang ein geschaltetes Dauersignal und brauche aber am Ausgang einen kurzen (ca. 1sec) Impuls.
Also wenn auf z.B. X1 von meinem Druckschalter das Signal kommt brauch ich auf Y1 einen kurzen Impuls um meinen Kompressor wieder einzuschalten. Kann mir mal jemand erklären wie ich das ganze hinbekommen kann?
mfg Alex
 
Falls das Signal sicher länger als eine Sekunde anliegt:
Code:
LD X1
OUT T0 K10

LD X1
ANI T0
OUT Y1

Falls das Signal kürzer als eine Sekunde ist:
Code:
LD X1
PLS M0

LD M0
SET M1

LD M1
OUT Y1
OUT T0 K10

LD T0
RST M1

Mfg
Manuel
 
Zurück