RFID mit CPU315F-2PN/DP und RF180C

cebalo

Level-1
Beiträge
34
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Leute ich versuche gerade die Kommunikation mit DEM CPU315F-2PN/DP und RF180C zu realisieren, ich bekomme im moment folgende fehler und daran habe ich keine ahnung wo ich anfangen zu suchen sollte....

Peripherie-Zugriffsfehler, schreibend
P-Bereich , wortzugriff, Zugriffsadresse: 256
Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
Prioritätsklasse: 1
externer Fehler, kommendes Ereignis



EPeripherie-Zugriffsfehler, Lesend
P-Bereich , wortzugriff, Zugriffsadresse: 256
Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
Prioritätsklasse: 1
externer Fehler, kommendes Ereignis


Peripherie-Zugriffsfehler, schreibend
P-Bereich , wortzugriff, Zugriffsadresse: 256
Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
Prioritätsklasse: 1
externer Fehler, kommendes Ereignis


Peripherie-Zugriffsfehler, Lesend
P-Bereich , wortzugriff, Zugriffsadresse: 256
Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
Prioritätsklasse: 1
externer Fehler, kommendes Ereignis



Was kann die Ursache sein?
 
Dass du auf eine Adresse lesend und schreibend zugreifst, die es nicht gibt.
Hast du in der Hardware die Adressen richtig vergeben und die Konfiguration auch übertragen?

bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Konfiguration habe ich schon mal übertragen aber die adresse 256 weiße ich nicht ob die richtige adresse ist .. wie kann man überprüfen ob das die richtige adresse ist?
 
Dann muss ich zuerst fragen wie ist das Teil angeschlossen?
Wenn es über DP angeschlossen ist, musst du in der Hardwarekonfig das Gerät eingebinden und dann die Adressen vergeben.

Dann kannst du auf die dort vergebenen Adressen zugreifen.


bike
 
die ist über profinet angeschlossen.
Für die Kommunikation von RFID über transponder und Schreib-Leser-Gerät wie soll ich erkennen dasss die kommunikation läuft?
 
ja mein netz habe ich schon mal konfiguriert ....................
und wie schon gesagt kommt leider immer noch diese kommische fehler:D
wäre cool wenn du es machen könntest
Lg Cebalo
 
Hast du von dem Gerät die GSD - Datei eingebunden?
Hast du die entsprechenden E/A also die Grösse des Adressbereichs, definiert?
Wieviele Daten brauchst du denn?
Wenn du dann auf das Gerät klickst, dann kannst du die Adressen eingeben.

Ich kenne RF180C nicht, daher kann ich dazu dir nichts schreiben.

Wenn du mehr wissen willst, musst du uns mitteilen, wer der Hersteller ist und welche bzw wieviele Daten dein Chip liefern soll/muss.

bike
 
Also in der Beschreibung steht doch alles drin was du machen sollst/musst.
Wenn du die Software hast dann kannst du das Teil in die Hardware einbinden und Adressen vorgeben und dann das Ding auch steuern.

Also sorry, lesen musst du allein, das kann ich nicht für dich.


bike

EDIT: Warum willst du auf ein PEW zugreifen, wenn ein FB dir alle Funktionen zur Verfügung stellt?
 
Zuletzt bearbeitet:
gelesen habe ich schon gemacht und ich habe sogar schon der FB45 benützt der für mich zur Verfügung steht.....
für mich ist noch unklar was mit der Kommunikation nicht geht...... hier ist mein gesamtes Projekt wenn du bitte zeit hast kannst du bitte mal anschauen was kann das problem sein....
 

Anhänge

  • Rfid_24.02.2010.zip
    473,1 KB · Aufrufe: 19
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe dein Projekt mir angesehen, konnte keinen Fehler auf die Schnelle finden.
Die E/A Adressen sind so richtig.
Das Modul hast du konfiguriert?
Ich würde zunächst online nachsehen, ob du das Netz funktioniert.
Sonst zum Test die E/A des Kopplers ins PAE/PAA legen, dann kannst du sehen ob irgend etwas sich tut.

bike
 
sorry aber was meinst du wenn du sagst, das module konfiguriet, meinst du das RF180C oder die einzelne SLG(Schreibt Leser Gerät)........:)
 
Also in der Beschreibung steht, dass das RF180C konfiguriert werden muss.
Das meinte ich, die angeschlossen Module wenn die fehlen, dann kommt eben ein Fehler wenn du das Schreiben anstößt, doch zumindest die E/A solltest du dann ansprechen können.


bike
 
Zurück
Oben