hallo liebe Forumexperten!
Muß demnächst die Steuerung für eine Anlage programmieren. Ausgewählt wurde die CPU S7 313C (aus Kostengründen?!). Allerdings wird GRAPH7 von dieser CPU nicht unterstützt. Die Schrittketten der Abläufe enthalten viele sinultane und alternative Verzweigungen und sind in AWL oder FUP ziemlich aufwändig zu programmieren. Meine Frage :
wie hoch ist der Preisunterschied zwischen der CPU S7 313C und einer dieser Großenordnung, die GPAPF7 unterstützt?

Vielen Dank im Voraus
Gruß
manas
 
Hi

wenn ich das noch richtig weiß werden die Tools z.B. S7-Graph; High Graph von einer CPU 314 unterstützt (sind ablauffähig) Empfohlen werden aber CPUs ab 315.

Ich würde sagen so um die 1000€ teuer bei einer 314er und noch bisschen mehr bei ner 315er. Kannst ja mal googlen und Preise vergleichen.

Gruß

eisblue
 
Die 313 müßte GRaph unterstützen, jedoch durch den kleinen Speicher werden nur kleine Kette ladbar sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ,
hab gerade eine Graph7 Kette auf einer VIPA 312SC programmiert .
Kette läuft , nuuur der FC72 der von der Kette gebraucht wird der sprengt mit knapp 11kb fast den Speicher , das wird auf einer 313 nicht viel anders sein ...

Gruß Stephan
 
Es sei denn, Du brauchst keine Diagnosedaten für die HMI.
Dann tut's auch der FC73:
Code:
Beschreibung
Die Standardfunktion FC73 enthält das Laufzeitsystem einer S7-GRAPH Ablaufkette. Die Funktion wird vom Optionspaket S7-GRAPH V5.x automatisch verwendet, wenn Sie in der Software die Übersetzungsoption "Standardbaustein verwenden" aktiviert haben.
Die Funktion wird selbstständig in das Anwenderprojekt kopiert, wenn Sie als Bausteinnummer 73 angegeben haben und im Zielprojekt noch keine FC73 existiert. Wenn Sie eine andere Nummer für den Standardbaustein verwenden möchten, müssen Sie den Kopiervorgang mit Umnummerieren selbst durchführen.
Hinweis
Die Standardfunktion FC73 kann für Bausteine der Versionen 4 und 5 eingesetzt werden. 
Der Baustein benötigt Speicherplatz von unter 8 kB, sodass er auf allen CPUs ablauffähig ist. 
Bei Verwendung des FC73 muß die Bausteineinstellung im Menüpunkt"Schnittstellenbeschreibung: speicherplatzminimiert" anwählt werden, da sonst beim Laden des FBs in die CPU Fehlermeldungen angezeigt werden.
Allerdings gelten folgende Einschränkungen: 
Die erzeugten Bausteine sind nicht diagnosefähig
Sie erhalten beim Beobachten der Ablaufsteuerung nur für das angewählte, aktive Element die Statusanzeige.
 