Aufzugs Problem^^

TechnikFreak10

Level-1
Beiträge
91
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Höhö, zunächst mal einen Guten Tag ;)

arbeite gerade an einem aufzug und befinde mich am letzten punkt mit dem problem das ein später geschalteter schalter früher einsetzt als der davor geschaltete^^

bedeutet: wenn ich vom 3. stock den 1. stock aufrufe fährt er zum 1. stock doch wenn ich in dieser zeit den 3. stock AUCH noch wieder aufrufe fährt er erst zum 3. stock danach zum 1. stock^^

weiß jemand wie ich das problem beheben kann komme nicht weiter^^

Meine Eingänge:

Position Erdgeschoss:

U "Erdgeschoss Endschalter"
U "AutomatikkBetrieb"
U "Strom Ein!"
S M 1.0
U(
O "1. Stock Endschalter"
O "2. Stock Endschalter"
O "3. Stock Endschalter"
)
R M 1.0
NOP 0

Ziel Erdgeschoss:

U(
O "EG Ruf (Außerhalb)"
O "Schalter Erdgeschoss (IF"
)
U "AutomatikkBetrieb"
U "Strom Ein!"
S M 1.1
U "Erdgeschoss Endschalter"
R M 1.1
NOP 0

Position 1. Stock:

U "1. Stock Endschalter"
U "AutomatikkBetrieb"
U "Strom Ein!"
S M 2.0
U(
O "Erdgeschoss Endschalter"
O "2. Stock Endschalter"
O "3. Stock Endschalter"
)
R M 2.0
NOP 0

Ziel 1. Stock:

U(
O "1. Stock Ruf (Außerhalb)"
O "Schalter 1. Stock (IF)"
)
U "AutomatikkBetrieb"
U "Strom Ein!"
S M 2.1
U "1. Stock Endschalter"
R M 2.1
NOP 0

Position 2. Stock:

U "2. Stock Endschalter"
U "AutomatikkBetrieb"
U "Strom Ein!"
S M 3.0
U(
O "Erdgeschoss Endschalter"
O "1. Stock Endschalter"
O "3. Stock Endschalter"
)
R M 3.0
NOP 0


Ziel 2. Stock

U(
O "2. Stock Ruf (Außerhalb)"
O "Schalter 2. Stock (IF)"
)
U "AutomatikkBetrieb"
U "Strom Ein!"
S M 3.1
U "2. Stock Endschalter"
R M 3.1
NOP 0


Position 3. Stock:

U "3. Stock Endschalter"
U "AutomatikkBetrieb"
U "Strom Ein!"
S M 4.0
U(
O "Erdgeschoss Endschalter"
O "1. Stock Endschalter"
O "2. Stock Endschalter"
)
R M 4.0
NOP 0


Ziel 3. Stock:

U(
O "3. Stock Ruf (Außerhalb)"
O "Schalter 3. Stock (IF)"
)
U "AutomatikkBetrieb"
U "Strom Ein!"
S M 4.1
U "3. Stock Endschalter"
R M 4.1
NOP 0
 
Ganz einfach.
Solange die Fahrt aktiv ist, darf kein anderer taster durchkommen.
Also mit "Fahrt aktiv" verriegeln.
Gruß, Valdi
 
Zurück
Oben