CX wird nur über IP gefunden

cas

Level-2
Beiträge
521
Reaktionspunkte
43
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hab hier ein paar CXn.:p
Mein PC findet die CXn im Systemmanager nur, wenn ich diese per IP-Adresse "Anfrage". Der normale Broadcast-Search will die Geräte nicht finden.

Auch die Kommunikation zwischen den CXn mittels ADS will nicht funktionieren.

Die Routes hab ich in allen CXn und auch am PC gelöscht (regedit),
Kein Erfolg.

Die CX haben alle feste IPs.
Die AMSNetID ist bei allen passend der IP + .1.1 .
Über CERHOST sind die CXn ansprechbar.
Programm einspielen und konfigurieren funktioniert auch.

Woran kanns liegen.:eek:

MfG CAS
 
Hallo cas,

in der Systemsteuerung in den erweiterten Einstellungen der Netzwerkverbindungen ist eine Liste Netzwerkverbindungen hinterlegt. Versuche bitte die LAN-Verbindung, über die das AMS Broadcat gesendet werden soll, in der Reihenfolge der Bindungen nach oben zu stellen.
Ansonsten kann es sein, dass Broadcast-Messages durch dein System geblockt werden, dann fragst du am besten deinen Netzwerkadministrator ;-)

Gruß,
witkatz
 