Hilfe zur Analogwertverarbeitung!!

817Christoph

Level-1
Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich verstehe die Renchenoperationen zur Analogwertverarbeitung nicht ganz.
Eventuell kann mir jemand mit einem beispielen zu einzelnen AWL schritten helfen??? Jede Hilfe ist willkommen :)

L PEW 128 // Eingang zb 0-10 V
ITD
DTR
L 2.764800e+004
/R
L 9.000000e+001 Was hat es mit diesem Wert auf sich????
*R
L 1.000000e+001 Was hat es mit diesem Wert auf sich????
+R
T MD20

Ich komm einfach nicht dahinter was die beiden Werte sollen, sind das Umrechnungen in Prozent?? MFG
 
L PEW 128 // Eingang zb 0-10 V <<-- Einlesen peripherie (WORD)
ITD
DTR <<-- Transformation in Gleitkommazahl
L 2.764800e+004 <<-- 27648 entspricht dem maximalen Wert des Words
/R <<-- Division, erhälst also einen entsprechenden Wert von 0.0-1.0
L 9.000000e+001 <<-- * 90
*R
L 1.000000e+001 <<-- + 10 , Offset
+R
T MD20

Resultat, 0-10V werden auf eine Gleitkommazahl umgerechnet, von 10-100

p.s. Gleitkommazahlen werden in S7 immer mit exponenten 10^x angegeben bsp.

10 --> 1.000000e+01
1 --> 1.000000e+00
110 --> 1.100000e+02
 
Zuletzt bearbeitet:
Warum benutzt du nicht die Stanadrtbausteine, wie FC105 / und FC106.
Dazu gibt es auch die Hilfe, (mit F1)
Dann bracuhst du dich nicht mehr um die Einzelheiten kümmern.

Gruß, Valdi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Warum benutzt du nicht die Stanadrtbausteine, wie FC105 / und FC106.
Dazu gibt es auch die Hilfe, (mit F1)
Dann bracuhst du dich nicht mehr um die Einzelheiten kümmern.

Gruß, Valdi

Um die Standartbausteine zu füttern muss man ja erst wissen was da vor sich geht. Den Code wird er ja kaum selber geschrieben haben.
 