Phönix IBS in S7-400 Rack - Frage zu Hardware Konfig

maddin

Level-2
Beiträge
116
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

wir haben zwei Anlagen mit Interbus. Deren Anschaltbaugruppe sitzt mit auf dem S7-400Rack.
In der Hardwarekonfiguration ist diese als S5-Adaptor konfiguriert.
Dies ist bei beiden Anlagen so.
Ich hätte dazu ein paar Fragen:
Wird dies immer so praktiziert oder fehlt auf dem PG der richtige Treiber/die GSD Datei ?
In einem Projekt ist in der HW-Konfig auf dem Rack der E/A Bereich 0-127 vergeben. In den Objekteigenschaften hingegen ein größerer Bereich definiert (siehe Anhang).
Wie ist das zu verstehen ?
Was haben bei den E/A´s die Zuweisungen "P" und "Q" zu bedeuten ?

Gruß maddin
 

Anhänge

  • S5 Adaptor.JPG
    S5 Adaptor.JPG
    113,5 KB · Aufrufe: 27
Wird dies immer so praktiziert oder fehlt auf dem PG der richtige Treiber/die GSD Datei ?

Ja, das wird so gemacht; Nein, es fehlt keine GSD.

In einem Projekt ist in der HW-Konfig auf dem Rack der E/A Bereich 0-127 vergeben. In den Objekteigenschaften hingegen ein größerer Bereich definiert (siehe Anhang).
Wie ist das zu verstehen ?
Die weiteren Bereiche sind für den Betrieb der Interbusbaugruppe nötig.
Siehe Handbuch zur IBS-Anschaltung.

Was haben bei den E/A´s die Zuweisungen "P" und "Q" zu bedeuten ?

Auch hier verweise ich auf's Handbuch. Ich meine das sind Peripheriebereich und der erweiterte Merkerbereich,
wie aus der CPU 945, das war der Q-Bereich, oder ist das der Kachelbereich? Irgendwie so....
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück