Rücktransfer von OP35 mit Flexible

Farinin

Level-2
Beiträge
352
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe folgendes Problem. Und zwar muss ich ein OP35 gegen ein MP277 10" Key tauschen und bei der IBS des neuen Panels ist aufgefallen, dass uns nicht das letzte Protoolprojekt vorlag. Kann mit Flexible 2008 einen Rücktransfer vom OP35 machen oder muss ich ernsthaft noch mal Protool installieren?
 
Du hast ein Problem!

OP35 und Flex schon mal prinzipiell nicht, nit Prosave könntest du das OP35 zwar sichern,
hast dann aber immer noch keine (in Flex bzw. Protool ) bearbeitbare Projektierung, sondern lediglich Byte für Byte des Flashspeichers vom OP35.

Ergo wirst du die Änderungen händisch nachziehen müssen, basierend auf der vorhandenen OP35-Projektierung.

P.S. Auch Protool ändert an dieser Problematik nichts ...

Mfg
Manuel
 
Guten Morgen!

Wir hatten ein ähnliches Problem. OP35 defekt. Projektierung hätte von ProTool auf WinCC umgemodelt werden müssen...

Alternativ haben wir ein nagelneues OP35 im Internet aufgetrieben und das alte Projekt eingespielt - fertig.

Gruß
Buschmann
 
Zurück
Oben