Taktmerker parametrieren - nur Lesezugriff!?

Buschmann

Level-2
Beiträge
111
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen!

Ich möchte in einer bestehenden Anlage den Taktmerker der CPU (SIEMENS S7, 313-1AD03-0AB0) aktivieren. Wenn ich die Objekteigenschaften öffne bekomme ich die Meldung, das "nur lesender Zugriff möglich" ist. Das benötigte Häkchen ist "ausgegraut".

CPU-Zustand: RUN/P bzw. auch in STOP probiert.

Was mache ich falsch?

Viele Grüße
Buschmann
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich vermute du gehts über den falschen Weg ran?
Nicht aus dem SIMATIC-Manager CPU-Eigenschaften wählen, sondern
die Hardware-Konfig öffnen und dort die CPU Eigenschaften wählen und dort den Taktmerker aktivieren, speichern, übersetzen und laden.

Gruß
Move
 