Diris A40 DP

Wie sieht denn deine Konfiguration aus?
In den "Principal Values" sind die am meisten gebrauchten Daten vorhanden. Also Ströme, Spannungen, Leistungen und Energiezähler.

Bei der Auswertung muss man aber immer noch das Stromwandlerverhältnis mit einbeziehen. Steht aber in der Dokumentation auch näher beschrieben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja die Ströme und Spannungen habe ich gefunden

dann hat es aber schon aufgehört

Frequenz und Wirleistung waren das Problem kam nie auf den Wert der auf dem Messgerät stand
 
Hast du einen Stromwandler? Und wenn ja, was für einen?

Bei den Strömen und Leistungen musst du auf jeden Fall das Wandlerverhältnis mit einberechnen.
Mal angenommen du hast einen 600/5 Wandler, dann Faktor 120 (Ströme kommen in mA rein, also für Einheit A musst du noch durch 1000 teilen). Gleiches Verhältnis musst du auch in der erhaltenen Wirkleistung mit einberechnen.

Die Frequenz brauchst du Imho nur duch 100 zu teilen, also der Wert kommt mit 2 Nachkommastellen.
 
ja einen kleinen 60/5

hab die Ströme mit mal genommen passt auch

Frequenz laut liste das 11 Wort habe keien Wert in der Vtabelle mit z.B 5012
gefunden

Werden Wirleistungen durch 10 geteilt und dann mal Wandler verhätnis
genommen
 
ja einen kleinen 60/5

hab die Ströme mit mal genommen passt auch

Frequenz laut liste das 11 Wort habe keien Wert in der Vtabelle mit z.B 5012
gefunden

Werden Wirleistungen durch 10 geteilt und dann mal Wandler verhätnis
genommen

Bei mir ist die Frequenz in Wort 10, wenn ich bei Wort 0 anfange zu zählen.

Wirkleistung war durch 1000 wenn ich mich recht entsinne. Außer du hast noch einen Spannungswandler (z.B. wenn du ein Hochspannungsnetz hast). Dann musst du dieses Wandlerverhältnis auch noch berücksichtigen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann bin ich ja schonmal an der Richtigen liste
Strom Phase 1 (mA) 2
Strom Phase 2 (mA) 2
Strom Phase 3 (mA) 2
Strom Nulleiter (mA) 2
Verkettete Spannung U12 (V / 10) 2
Verkettete Spannung U23 (V / 10) 2
Verkettete Spannung U31 (V / 10) 2
Phasenspannung Phase 1 (V / 10) 2
Phasenspannung Phase 2 (V / 10) 2
Phasenspannung Phase 3 (V / 10) 2
Frequenz (Hz / 100) 2
Σ Wirkleistung + /- (kW / 10) 2
Σ Blindleistung + /- (kvar / 10)

Spannungswandler habe ich nicht also 1 oder

Also Beispiel word in DEZ bei Wirkleistung SPS wert 4000
4000/10=400x12(Wandler)=4800KW oder Watt
 
Zurück
Oben