Ich habe Bausteinaufrufe mit CC nun bleibt bekanntlich der Ausgang je nach Situatin auf true.
Was habt ihr für lösungen?

1. Ausgänge bei Nichtgebrauch mit False übreschreiben?
2. gibt es eine Möglichkeit dass die Ausgänge nicht im Peripherieabbild liegen? und mit Transfer geschrieben werden?
3. ??
 
Hallo zusammen
Ich habe Bausteinaufrufe mit CC nun bleibt bekanntlich der Ausgang je nach Situatin auf true.
Was habt ihr für lösungen?

1. Ausgänge bei Nichtgebrauch mit False übreschreiben?
2. gibt es eine Möglichkeit dass die Ausgänge nicht im Peripherieabbild liegen? und mit Transfer geschrieben werden?
3. ??
1. Wenn das Programm so sein muss, dann auf jeden Fall
2a. Nein
2b. Ja, die letzte Zuweisung / Transfer auf das PAW vor dem Zyklus Ende ist die gültige.
3. Ausgänge in einem separaten Baustein ansprechen der immer aktualisiert wird.
Ausgänge nur einmal zuweisen.
 