TP177B - RT friert ein

jack911

Level-1
Beiträge
61
Reaktionspunkte
14
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo an Alle,
ist mein erster Beitrag hier...

Ich habe eine Anlage mit 6 TP177B. Ab und zu passiert es dass ein Panel einfriert, d.h. es funktioniert KEIN Button mehr (egal ob Z.B. Bildaufruf oder mit Variablenanbindung zur SPS...)
Nach einiger Zeit erholt sich das Panel dann von selber. Ich kann auch die Spannungsversorgung kurz wegnehmen, oder dss TP neu laden (Projekt transferieren), dann funktioniert auch wieder alles.

- 3 TP hängen am Bus der CPU (416), die anderen 3 am CP.
- mit WinCCflexible projektiert (2008SP1)
- keine Scripte (kann das TP IMHO auch nicht...)
- TP177B mono DP
V01.01.02.0_1.67
Bootloader 1.00
Booltloader REL_DATE 12.5.2005
16MB FLASH
- Die nächsthöhere DP Adresse ist immer frei (soll ja sonst zu ähnlichen Problemen kommen, jedoch nur bei Buttons mit SPS- Anbindung)


Kennnt jemand dieses Verhalten, bzw hat jemand brauchbare Tipps?

Bin für jeden Vorschlag dankbar....:confused:
 
Hallo an Alle,
ist mein erster Beitrag hier...

Ich habe eine Anlage mit 6 TP177B. Ab und zu passiert es dass ein Panel einfriert, d.h. es funktioniert KEIN Button mehr (egal ob Z.B. Bildaufruf oder mit Variablenanbindung zur SPS...)
Nach einiger Zeit erholt sich das Panel dann von selber. Ich kann auch die Spannungsversorgung kurz wegnehmen, oder dss TP neu laden (Projekt transferieren), dann funktioniert auch wieder alles.

- 3 TP hängen am Bus der CPU (416), die anderen 3 am CP.
- mit WinCCflexible projektiert (2008SP1)
- keine Scripte (kann das TP IMHO auch nicht...)
- TP177B mono DP
V01.01.02.0_1.67
Bootloader 1.00
Booltloader REL_DATE 12.5.2005
16MB FLASH
- Die nächsthöhere DP Adresse ist immer frei (soll ja sonst zu ähnlichen Problemen kommen, jedoch nur bei Buttons mit SPS- Anbindung)


Kennnt jemand dieses Verhalten, bzw hat jemand brauchbare Tipps?

Bin für jeden Vorschlag dankbar....:confused:

Hallo Jack,

Läuft auf allen Panel dieselbe Applikation / dieselben Variablen?

Warum die Aufteilung zwischen CPU- und CP- Profibus?

Sind alle TP im Step7 integriert?

Ein allgemeiner Tip (leider...)
Installiere doch mal den SP2 für WinCCflex2008
und generiere / transferiere die Projekte erneut.

Viel Erfolg,

Jürgen Müller
IBN-Service
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Immer ein bestimmtes Panel, oder auf einem Bus ?

Gibt es Steuerungsaufträge um z.B. Uhrzeit oder Bilder anzusteuern ?

Bei Uhrzeit stellen kann es zur "Überlastung" des Panels kommen, und es reagiert dann nicht mehr.
 