Logik für Kompressorverbund

hank12

Level-1
Beiträge
132
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich suche nach einem Baustein, der folgende Logik enthält:

- Ansteuerung von 4 Aktoren (EIN/AUS)
- Über einen Eingang wird dem baustein gesagt, wieviel Aktoren angehen müssen (1...4)
- Die Ansteuerung der Aktoren ist nach der FIFO Logik
z.Bsp. Geht der 1 Aktor an, wird danach ein zweiter verlangt, und geht die Anforderung wieder dann auf 0 zurück, geht der erste der Angegangen ist als letzter aus.

Nun kommen die Besonderheit
Fehler:
- Hat z.Bsp. Aktor 1 einen Fehler ==> so muss dieser in der FIFO Logik übersprungen werden
- ist Aktor 1 EIN und bekommt einen Fehler, so muss Aktor 1 sofort ausgehen und der nächste in der FIFO Logik muss dafür auf EIN gehen
- geht ein Fehler weg, so wird dieser in die FIFO Logik wieder aufgenommen

Aktor darf nicht angehen
- Ist ein Aktor noch in der "Schutzzeit AUS" darf dieser obwohl er in der FIFO Logik als nächster angehen würde dieser übersprungen werden
- Sind alle in der Schutzzeit AUS, und geht die Anforderung nach oben, muss der angehen, der am längsten schon in der Schutzzeit AUS ist

Aktor darf nicht ausgehen:
- Ist ein Aktor in der "Schutzzeit EIN" so darf dieser obwohl er als nächstes ausgehen würde nicht ausgehen und der nächste wird genommen
- Sind alle in der Schutzzeit EIN, und geht die Anforderung runter, muss der ausgehen, der am längsten schon in der Schutzzeit AUS ist


Hat jemand schon mal so was ähnliches gemacht?


wär super wenn Ihr mir hier weiterhelfen könnt

grüsse
 
Hallo,

ist das irgendeine Übung, oder eine reale Kompressorenstation?

Schon mal mit dem "Airleader" beschäftigt?


MfG
 
Zurück
Oben