Guten abend,
kann mir jemand sagen, wie ich ein Datenbaustein aus einer [FONT="]CPU 414-3 DP mit [/FONT] [FONT="]CP 443-1[/FONT][FONT="] [/FONT] über eine Ethernet/Profibus Verbindung an eine CPU 315F-2 PN/DP es ist noch eine [FONT="]CP 343-1 PN angeschlossen)[/FONT]senden kann. Habe es schon mit PUT und WRITE versucht.
Zur Vorgeschichte:
Ich habe eine alte CPU(1xMPI,1xProfibus) durch eine CPU 315F-2 PN/DP ersetzt. An der neuen ist Profibus angeschlossen. Die alte hat vorher über MPI immer Daten aus einem Datenbaustein bekommen.
Wie bekomme ich nun die Daten aus dem Datenbaustein (CPU 414-3 DP) zu der CPU 315F-2 PN/DP?
Die Lösung ist bestimmt ganz einfach, aber ich komme zu der späten Stunde nicht mehr drauf.
Gruß
cboerm
kann mir jemand sagen, wie ich ein Datenbaustein aus einer [FONT="]CPU 414-3 DP mit [/FONT] [FONT="]CP 443-1[/FONT][FONT="] [/FONT] über eine Ethernet/Profibus Verbindung an eine CPU 315F-2 PN/DP es ist noch eine [FONT="]CP 343-1 PN angeschlossen)[/FONT]senden kann. Habe es schon mit PUT und WRITE versucht.
Zur Vorgeschichte:
Ich habe eine alte CPU(1xMPI,1xProfibus) durch eine CPU 315F-2 PN/DP ersetzt. An der neuen ist Profibus angeschlossen. Die alte hat vorher über MPI immer Daten aus einem Datenbaustein bekommen.
Wie bekomme ich nun die Daten aus dem Datenbaustein (CPU 414-3 DP) zu der CPU 315F-2 PN/DP?