Habe Probleme mit einer VIPA CPU und MPI Kopplungen zwischen 2 313 CPUs.
Habe eine Siemens 315-2DP durch eine Vipa Net CPU ersetzt. Nun habe Ich das Problem das an der Vipa CPU am X_SEND der Fehler 80c0 ansteht. Dann habe Ich den cont parameter auf der Vipa CPU (an 2 Xsend) und auf den 2 313 CPUs (jeweils ein x_send aufruf) auf false gestellt. Damit hatte Ich es dann geschaft mit einer CPU daten auszutauschen. Doch hatte Ich nach einer weile wieder 80c0 am x_send stationär anstehen. Mit der Siemens CPU lief auch nach rückbau die Kopplung problemlos! Gibts da bei Vipa spezielle dinge die man mit x_send beachten muss? Wieviel unspezifierte verbindungen über x_send / x_recieve kann den eine vipa cpu?
Habe eine Siemens 315-2DP durch eine Vipa Net CPU ersetzt. Nun habe Ich das Problem das an der Vipa CPU am X_SEND der Fehler 80c0 ansteht. Dann habe Ich den cont parameter auf der Vipa CPU (an 2 Xsend) und auf den 2 313 CPUs (jeweils ein x_send aufruf) auf false gestellt. Damit hatte Ich es dann geschaft mit einer CPU daten auszutauschen. Doch hatte Ich nach einer weile wieder 80c0 am x_send stationär anstehen. Mit der Siemens CPU lief auch nach rückbau die Kopplung problemlos! Gibts da bei Vipa spezielle dinge die man mit x_send beachten muss? Wieviel unspezifierte verbindungen über x_send / x_recieve kann den eine vipa cpu?