finde BC9000 nicht im System Manager

Mattin81

Level-1
Beiträge
96
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zugriff verweigert

Hallo zusammen,

ich würde gerne die hier bei uns im Labor verbaute Beckhoff BC9000 mal neu überarbeiten.

Ich hab auch das alte Projekt, inzwischen finde ich die SPS auch im System Manager.

Die Dips stehen auf DHCP, also nur der 10. ist an.
Nur leider meldet der System Manager, wenn ich die Konfiguration aktivieren möchte, immer Zugriff verweigert.

Kann mir jemand helfen?
Danke schon mal im Vorraus und Gruß

Martin
 
Zuletzt bearbeitet:
Der BC9000 unterstützt die Konfiguration mit dem SystemManager nicht, da hättest du BC9050, BC9x20 nehmen müssen.

Gruß
 
Du must den BC in den Router eintragen.
Also wenn ein Ping geht kann kennst du ja auch seine IP Adresse (das muss erstmal gehen)...
Dann auf das TwinCAT Icon klicken - Eigenschaften.
Wechsel zu "AMS Router"
Klicke auf hinzufügen...
Name: BC9000 Test
AMSNET ID: (das ist deine IP Adresse vom BC9000 plus ".1.1"
Beispiel IP Adresse ist 172.16.17.22
AMS NET ID: 172.16.17.22.1.1
Adresse: Da trägst du die IP Adresse ein des BC9000 ohne "1.1"
Transport ist TCP/IP.
so...dann OK drücken.
TwinCAT restarten, also in den Config oder Running Mode schalten.
Damit ist der BC9000 im Router...
PLC Control starten, Zielsystem BC über AMS und dann kannst du über Online - Auswahl des Zielsystem deinen BC9000 auswählen. Klappe Ihn auf und wähle Laufzeitsystem 1 (Port 800).

Das sind aber alles wirkliche Grundlagen...

Gruß
 
Zurück