schwankender Strom aus Analogausgabebaugruppe

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe eine 12 Bit Analogausgabebaugruppe von Siemens
(Typ 6ES7 332-5HD01-0AB0). Wenn ich nun mit

L 20000
T PAW272

einen Ausgang ansteuer, bekomme ich am Ausgang einen Stromwert der ständig zwischen 14,5 mA und 15,5 mA schwankt.
(Hardwarekofiguration: Strom 4-20mA)

Meine Frage nun, ist das normal, oder bekomme ich das weg wenn ich eine Baugruppe mit einer 16 Bit Auflösung nehme oder ....

mfg
bernd
 
Hallo,

so ein Verhalten kann durch eine zu hohe Bürde entstehen.
Eine höhere Auflösung bringt da nichts.
Wenn die Bürde ok ist das und der Messwertgeber keinen schwankenden Messwert ausgibt dann probier mal einen anderen Kanal.

Viele Grüße Wilfried
 