digitale Klemme Kaputt, heile oder defekte 0?

Mattin81

Level-1
Beiträge
96
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich hab mal ne Frage bezüglich einer digitalen Input Klemme.

Sollte die Klemme defekt sein, in welcher Form auch immer, gibt es dann eine Möglichkeit zur Überprüfung, ob die 0 bzw. das False, dass ich von einem Eingang bekomme, eine heile oder eine defekte 0 ist?

Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schonmal und Gruß

Martin
 
Hi,

bekommst Du ein (heile) TRUE angezeigt wenn der Eingang belegt wird, wenn auch das nicht geht ist er kaputt. Voraussetzung, es ist alles richtig angeschlossen.

Gruss Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die Klemme ist nicht kaputt :)

Aber der Kunde würde gerne wissen, was ist wenn! Because of Ausfallsicherheit usw.

Ich würd nur gern wissen, ob man überprüfen kann, ob der angezeigte Wert ein defekter oder ein heiler ist!?
 
Hallo,
dero ist mir nichts bekannt ... wie denn auch ...?
Wenn du das überprüfen willst, so kannst du nur ein Signal draufschalten und überprüfen, ob du es erfassen kannst ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn der Bus nen Fehler hat bekommst du das ja über die Diagnose mit.
Aber ob die Klemmenhardware die 24V als Potenzial gegen Masse tatsächlich ausgibt, bekommt niemand mit, es sei denn, du legst den Ausgang wiederum auf nen Eingang und vergleichst mit dem Soll-Signal.

... ist aber i.d.R. ein unverhältnismäßig großer (und teurer) Aufwand.
 
Die gebräuchliche Lösung ist eine Wechselabfrage einzubauen.
Sprich du fragst irgendwann im Programm ab ob der Eingang FALSE ist
und an einer anderen Stelle ob er TRUE ist.
Wenn der Eingang kaputt ist, wird er üblicherweise nicht mehr schalten.
 
Man kann noch folgendes einsetzen digitale Klemme mit Diagnose. Funktioniert aber nur für den Sensor der Angeschlossen ist ob der einen Fehler hat, oder noch besser Namur Sensoren. Hier wird auch bei 0 oder FALSE ein Strom gemessen, ist der Null ist die Klemme oder der Sensor Defekt.

Gruß
Feldbus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die gebräuchliche Lösung ist eine Wechselabfrage einzubauen.
Sprich du fragst irgendwann im Programm ab ob der Eingang FALSE ist
und an einer anderen Stelle ob er TRUE ist.
Wenn der Eingang kaputt ist, wird er üblicherweise nicht mehr schalten.

Idealerweise hast du bei jeder Art von Transfer oder Takt usw.
einen Wechsel. Daher steht in vielen Spezifikationen auch:

Das SPS-Programm soll so geschieben sein, das alle Sensoren eine
Wechselabfrage haben.

Ich habe schon oft erlebt, dass das Stichprobenartig bei der Abnahme
geprüft wurde. Denn -vergiß deine 0 - es gibt ja auch den Fall das
ein elektronischer Sensor immer eine "1" ausgibt.
Das ist ja auch ein Fehlerbild. Daher die Wechselabfrage.

Gruß

Frank
 
Man kann noch folgendes einsetzen digitale Klemme mit Diagnose. Funktioniert aber nur für den Sensor der Angeschlossen ist ob der einen Fehler hat, oder noch besser Namur Sensoren. Hier wird auch bei 0 oder FALSE ein Strom gemessen, ist der Null ist die Klemme oder der Sensor Defekt.

Gruß
Feldbus

Das nutzt nichts, wenn der angeschlossene Sensor spinnt oder bei
einem elektronischen Sensor die Schaltpunkte falsch eingestellt sind.

Versteift euch nicht auf den Eingang. Die Diagnose muss vielmehr aus
der Technologie und der dazu in jeder Hinsicht passenden konstruktiven
Lösung erfolgen.

Frank
 