Hallo Forum,

ich bin zur Zeit bei der Untersuchung, wie für Feldbusteilnehmer synchron zum Bustakt Sollwerte von der CPU vorgegeben werden können. Bei Profinet IRT habe ich bisher noch keine Antwort dazu gefunden. Erfolgt dies auch wie bei Profibus über die Taktsynchronalarme (OB 61, 62, etc.) oder wie ist dies bei IRT gelöst?

Vielen Dank für etwaige Antworten.
 
Hallo Forum,

ich bin zur Zeit bei der Untersuchung, wie für Feldbusteilnehmer synchron zum Bustakt Sollwerte von der CPU vorgegeben werden können. Bei Profinet IRT habe ich bisher noch keine Antwort dazu gefunden. Erfolgt dies auch wie bei Profibus über die Taktsynchronalarme (OB 61, 62, etc.) oder wie ist dies bei IRT gelöst?

Vielen Dank für etwaige Antworten.



Laut den Ankündigungen von SIEMENS soll ab Firmwareversion 3.2 die Taktsynchronalarme (OB6x) auch für Profinet IRT gehen.
Bei 250µs könnte es bei den CPUs kleiner 319 schon etwas schwierig werden.

(Falls die I/Os genauer als 250µs gesteuert werden sollen, gäbe auch schon für Profibus andere Möglichkeiten...)
 