AWL in FUP

emilio20

Level-1
Beiträge
835
Reaktionspunkte
20
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann mir mal das jemand in FUP wandeln ? Muss ich da immer mit weiteren Variablen arbeiten wo ich die werte ablege?

L #RawValue
ITD
DTR
L #Factor
*R
L #Offset
+R
T #MeasuredValue
 
Morgen!

Ein Bitte wäre recht freundlich gewesen:rolleyes:
Code:
FUNCTION FC 1 : VOID
TITLE =
VERSION : 0.1
 
VAR_INPUT
  RawValue : INT ; 
  Value_R : REAL ; 
  Factor_R : REAL ; 
  Offet : REAL ; 
END_VAR
VAR_OUTPUT
  MesuredValue : REAL ; 
END_VAR
VAR_TEMP
  Value_mod_R : REAL ; 
  Value_DI : DINT ; 
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
      U(    ; 
      L     #RawValue; 
      ITD   ; 
      T     #Value_DI; 
      SET   ; 
      SAVE  ; 
      CLR   ; 
      U     BIE; 
      )     ; 
      SPBNB _001; 
      L     #Value_DI; 
      DTR   ; 
      T     #Value_R; 
_001: NOP   0; 
NETWORK
TITLE =
      L     #Value_R; 
      L     #Factor_R; 
      *R    ; 
      T     #Value_mod_R; 
      NOP   0; 
NETWORK
TITLE =
      L     #Value_mod_R; 
      L     #Offet; 
      +R    ; 
      T     #MesuredValue; 
      NOP   0; 
END_FUNCTION
 
Baustein in FUP

Guten Morgen,

habe das mal alles in einem Netzwerk gebaut.

Viele Grüße Bernard
 

Anhänge

  • Fup_FC_Baustein.JPG
    Fup_FC_Baustein.JPG
    151,4 KB · Aufrufe: 39
Zurück
Oben