Schütz wegen Parametereinstellungen nicht gefunden

ISA_GmbH

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo allerseits

Beim Schützgenerierungslauf wird mir bei einem Schütz jedesmal die Meldung -> Schütz wegen Parametereinstellungen nicht gefunden <- angezeigt, obwohl ich den gleichen Schütz im ganzen Plan mehrmals verwendet habe und da wird mir keine Meldung angezeigt. Kann mir Bitte jemand weiter helfen??

mfg Timo Kühne

Anhang anzeigen Schützauswahl.pdf
 
Hallo Timo,

versuche mal die Option "Vorhandene Anschlußbezeichnungen verwenden" zu deaktivieren, danach den Button Setzen betätigen. Jetzt sollte eine Auswahl möglich sein...

In der OH zu Eplan5 steht da auch noch ein bißchen was zur Schützauswahl offline...

Grüße
Bernd
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab schon die Lösung

Die Schließerkontakte des Schützes waren als Leistungsschließer von mir angegeben, sind aber in der Schützdefinition als normale Schließer definiert. Habs einfach geändert und jetzt funktioniert -> Letzten Datensatz erreicht.
Aber trotzdem Danke

mfg Timo Kühne
 