WinCC Basic 10.5 SP1
CPU S7-1200

Hallo zusammen.

Ich habe ein merkwürdiges Problem.

Über eine INT-Variable MW11 werden je nach Bedarf verschiedene Fensternummern an die Runtime weitergegeben. Über "Aktiviere Bild mit Nummer" wird das entsprechende Fenster aktiviert.

Eine Wertänderung im MW11 aktiviert den Bildwechsel und der Wert im MW11 ist das anzuzeigende Bild.

Über Runtime simulieren funktioniert es einwandfrei. Die Fenster wechseln sofort, wenn im MW11 andere Fensternummern angegeben werden.

So sollte es sein :)

Allerdings funktioniert dies nicht so auf dem KTP400 Basic color.
Wenn das Bild wechseln soll, so ändert sich augenscheinlich rein garnichts.
Wechsel ich allerdings manuell über die F-Tasten auf ein beliebiges Bild, so wird dieses für einen sehr kurzen Moment angezeigt und dann erscheint sofort das Bild, das vorher angezeigt werden sollte.

Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?

Danke im voraus.
 
@Andy79

Ich hatte mir auch schon überlegt, ob eine Mehrfachbelegung die Ursache sein könnte. Aber das MW11 wird nur an einer Stelle beschrieben. Weitere Bits werden auch an keinen anderen Stellen verwendet.


@PN/DP

Vielen Dank für den Tipp mit dem "ständig lesen".

Ich habe die Erfassungsart von "zyklisch im Betrieb" auf "zyklisch fortlaufend" geändert. Nun funktioniert es einwandfrei.

Schade, dass das dem Simulator egal war.

Ich glaube, von selbst wäre ich da nicht so schnell drauf gekommen :)
 