Hallo alle zusammen, hätte mal ne Frage gibt es eine möglichkeit mehrere Projekte auf ein MP177 zu speichern und an verschiedenen Steuerungen zu betreiben???

Danke schon mal im voraus
 
Nein ...!
Du müßtest dann schon deine unterschiedlichen Projekte zu einem machen und das dann per Vorauswahl verzweigen. Ich sehe dann allerdings bei dem Bediengerät auch noch ein Speicherproblem kommen ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
geht doch ...

Siemens unterstützt nicht die Ablage von mehreren WCCf-RT-Projekten auf einem Panel. Aber es geht. :cool:

Wenn der FLASH-Speicherplatz des Panels für mehrere Projekte reicht, dann kann man mehrere Projekte auf dem Panel
ablegen. Man muß dann allerdings manuell das jeweils gewünschte Projekt aktivieren (nur bei Projektwechsel).
Alle Projekte müssen von der gleichen WinCC flexible Version sein.

Eventuell reicht es, in Control Panel > Transfer Settings > Directories den Project File Ablageort zu manipulieren
(habe ich noch nicht ausprobiert).

Auf jeden Fall funktioniert dies:
* erstes Projekt auf das Panel transferieren
* auf dem Panel den Windows Explorer starten
* einen Ordner \FLASH\Project1 anlegen
* PDATA.FWX und pdata.pw* von \FLASH\Simatic nach \FLASH\Project1 verschieben

* zweites Projekt auf das Panel transferieren
* einen Ordner \FLASH\Project2 anlegen
* PDATA.FWX und pdata.pw* von \FLASH\Simatic nach \FLASH\Project2 verschieben
...

Auswahl aktives Projekt (nur bei Projektwechsel nötig):
* die Dateien PDATA.* aus \FLASH\Project.. nach \FLASH\Simatic kopieren
* sicherheitshalber Panel neu booten

Für das Kopieren der Projekte aus den Ablageordnern \FLASH\Project.. in den Arbeitsordner \FLASH\Simatic kann man
auch Batch-Dateien erstellen und im Startmenü des Panels verlinken.

Falls das Panel per Ethernet mit einer SPS kommunizieren soll, dann muß die IP-Adresse usw. manuell in
Control Panel > Network eingestellt werden. Diese Einstellung ist nicht im WCCf-RT-Projekt enthalten.

Harald
 
Nachtrag

Wenn der FLASH-Speicherplatz des Panels nur für ein Projekt reicht, dann kann man in das Panel eine Memorycard
stecken und die Projekte auf der Memorycard parken. Auf diese Art kann man beliebig viele Projekte nur mit
Bordmitteln des Panels verwalten und aktivieren.