Hallo zusammen,

ich habe hier ein nagelneues MP177 von Siemens und habe dort WinAC MP installiert. Nun habe ich das Problem, dass sich das Panel in unregelmäßigen Abständen verabschiedet, heißt WinAC MP friert bei Bedienung ein. Gefühlsmäßig läuft das ganze Panel "wie ein Sack Muscheln".

Ich setze Siemens Step 7 v5.4 SP5 und WinCC flexible 2008 SP1 HF2 ein.
Hat jemand eine Idee, wo ich bei der Problemsuche anfangen soll?

Übrigens: Die Netzwerkverbindung ist dann auch nicht mehr vorhanden

Freundliche Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Zykluszeit der HMI steht unverändert auf 50%.
WinAC MP bekomme ich auch schon gar nicht mehr gestartet. Selbst ein anderes SPS-Projekt aufzuspielen hat nicht geholfen. Sobald ich nun WinAC MP nicht mehr mit starten lasse (beim Systemstart) so funktioniert wenigstens die Netzwerkverbindung.

Ich denke das Problem liegt bei Windows CE ....
 
Friert die WinAC ein. Die E/A reagiert nicht ?
Oder, das HMI Anwenderprogram friert ein. Es reagiert nicht auf Tastern ?
Oder beides ?

Welche Zykluszeiten hast du in die WinAC ?
Wie viele Tags sind konfiguriert in HMI Anwenderprogram ?
 
Friert die WinAC ein. Die E/A reagiert nicht ?
Oder, das HMI Anwenderprogram friert ein. Es reagiert nicht auf Tastern ?
Oder beides ?

Welche Zykluszeiten hast du in die WinAC ?
Wie viele Tags sind konfiguriert in HMI Anwenderprogram ?

Also:
Panel wurde gestartet, HMI läuft hat aber keine Verbindung zu WinAC MP, im Systembild für WinAC MP wird die Soft-SPS im Zustand Stop angezeigt, sobald ich diese Starten möchte, friert das gesamte Panel ein.

Ob mit oder ohne Bausteine, diesen Zustand habe ich auch mit dem Beispielprojekt von Siemens! Also schließe ich die Software mal einfach aus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Zykluszeit der HMI steht unverändert auf 50%.
WinAC MP bekomme ich auch schon gar nicht mehr gestartet. Selbst ein anderes SPS-Projekt aufzuspielen hat nicht geholfen. Sobald ich nun WinAC MP nicht mehr mit starten lasse (beim Systemstart) so funktioniert wenigstens die Netzwerkverbindung.

Ich denke das Problem liegt bei Windows CE ....

meinst du jetzt 50ms oder 50%, wie schon gesagt kannst und musst du
der HMI ein wenig Arbeitszeit geben. Für die Bedienung und Einstellung der
Soft SPS hat Siemens ja Bilder beigelegt. Hast du diese genutzt, oder
eigene erstellt? Bei denen von Siemens kannst du HMI Zeit einstellen,
wenn diese zu knapp bemessen ist, kann es zu den von dir beschriebenen
Effekt kommen. Hast du vlt. irgendwelche Alarm OB's am laufen, z.b.
den OB35 mit sehr kleinen aufrufzyklen?
 
meinst du jetzt 50ms oder 50%, wie schon gesagt kannst und musst du
der HMI ein wenig Arbeitszeit geben. Für die Bedienung und Einstellung der
Soft SPS hat Siemens ja Bilder beigelegt. Hast du diese genutzt, oder
eigene erstellt? Bei denen von Siemens kannst du HMI Zeit einstellen,
wenn diese zu knapp bemessen ist, kann es zu den von dir beschriebenen
Effekt kommen. Hast du vlt. irgendwelche Alarm OB's am laufen, z.b.
den OB35 mit sehr kleinen aufrufzyklen?

Hallo. Ich habe die Bilder von Siemens benutzt. Einstellungen kann ich aber nicht vornehmen, da WinAC MP sich ja nicht mal starten lässt ... das Panel friert beim Starten von WinAC MP ja einfach ein!
Siehe auch Beitrag http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=283552&postcount=5
 
Hallo hast du dir den mal die Anleitung durgelesen, da gibt es ja zwei Bilder
einmal ein Bild, das die Funktion der Hardware SPS wieder geben soll.

WinAC MP.JPG


Dann gibt es noch das Bild wo du das "Gleichgewicht der Laufzeiten" zwischen
Soft SPS und HMI einstellen kannst, dieses kannst du auch einstellen wen
die SPS noch ausgeschaltet ist.

HMI Enable Time.JPG

Im Tuning Screen finden Sie Histogramm-Informationen der Zykluszeit von WinAC MP. Das
Histogramm zeigt die prozentuale Verteilung der gemessenen Zykluszeiten. Dazu misst
WinAC MP nach jedem Zyklus die Zykluszeit und zählt die Häufigkeit der einzelnen Werte.
Im Verhältnis zur Gesamtzahl der gemessenen Zykluszeiten wird der prozentuale Anteil
jeder gemessenen Zykluszeit angezeigt. Angezeigt wird immer der Bereich um die
durchschnittliche Zykluszeit.
Aus dem Histogramm können Sie die Größe des Jitters entnehmen. Mehrere Balken
bedeuten einen großen Jitter und damit eine ungüstige Einstellung der HMI Enable Time.

Optimal ist ein Balken mit 100 %.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, die beiden Bilder kenne ich. Die HMI Enable Time steht standardmäßig auf 50, und beim Standardprojekt habe ich diese nicht mehr angepasst. habe aber jetzt gerade mal ausprobiert, ob sich irgendwas ändert wenn ich die HMI Enable Time auf 30 und auf 80 stelle. Jedes Mal friert mir beim Starten der SoftSPS das Panel ein ...

Da wir das Panel dringend einsetzen müssen haben wir jetzt ein Austauschpanel bei Siemens angefragt und werden dieses hoffentlich morgen schon bekommen. Solche Probleme haben wir bisher noch nie gehabt und wir setzen die MP Panel zur Zeit ausschließlich ein.

....
 