Hallo Kollegen,

Ich möchte ein Step-7 (V5.4 SP4) Prog in mehrere gleich aufgebaute Steuerungen laden.
Die Steuerungen sind via CP im Ethernetz und bekommen eine
eindeutige IP-Nr. Diese IP-Nr wird nach dem laden in die HW-Konfiguration des CP gegeben. Dann wird die Steuerung ans Netz angeschlossen.
Es ist nur eine Steuerung konfiguriert.

Nach laden der 2. Steuerung und ans netzbringen habe ich in der Diagnose des CP343-1 lean folgende Meldung:

Im Netz wurde ein Teilnehmer mit dem gleichen Stationsnamen festgestellt... Ergeignis ID 16#F9C1:9702

Meine Frage an euch: Wo steht im Projekt der Stationsname ?
Das Help hat mir nicht geholfen:confused:

Mein Projekt hat folgende Struktur (siehe auch Anhang ):
-MVSPSxxxxxx <---- ist das der Stationname ????
-SIMATIC300(1)
-CPU 314C...
-CP 343 lean
-Bediengeräte
-WinCC....

Vielen Dank im Voraus
 

Anhänge

  • 2010-09-28_180600.png
    2010-09-28_180600.png
    37,8 KB · Aufrufe: 36
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und was ist mit dem PROFINET-NAMEN?
Dieser müssen in der SIEMENS-Welt, wenn
das Ethernet als PROFINET verwendet wird,
auch unterschiedlich sein.

Frank
 

Anhänge

  • CP343.jpg
    CP343.jpg
    32,6 KB · Aufrufe: 32
Wenn du zum Test einfach einen zweite CPU mit einen LEAN im Netpro verbindest siehst du nachher automatisch welche Namen hier alle geändert werden.
 
Diese IP-Nr wird nach dem laden in die HW-Konfiguration des CP gegeben. Dann wird die Steuerung ans Netz angeschlossen.
Wenn du die IP-Adresse in der Hardwarekonfig änderst, musst du auf jeden Fall ins NetPro und dort erneut speichern, übersetzen und anschließend die Verbindungen nochmals in die CPU übertragen.
Dann sollte auch die Meldung weg sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen Kollegen,
und Danke für die schnell Reaktion. Das Problem ist gelöst, ich habe
da wo default -> SIMATIC300(1) steht, unterhalb des Projektnamen
eindeutig umbenannt -> die HW übersetzt und geladen.
Das Problem ist gelöst. Siehe Anlage.

Nun weiß ich, dass ich in ca. 30 Steuerungen, die das gleiche Prog. haben
sollen, sowohl die IP als auch den Stationsnamen ändern muss.:eek:

Das ist leider nicht so schön und pflege aufwendig, da Quelle im PG
nicht mit 29 AG identisch ist.

Achtung: die kleinen Symbole (z.B. roter Kreis bei Fehler oder Raute bei ok) in der Online-Sicht an den Komponenten
( CPU,CP,usw.) im linken Fenster, die den Status darstellen sollen werden
offensichtlich nur beim neu-öffnen der Online-Sicht (bei mir) updatet.

Vielen Dank
Mit Gruß
Michael
 