Stellungsrückmeldung Überwachung?

Poldi007

Level-1
Beiträge
108
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wie kann ich eine start stellung für ein regelventil programmieren, welches über einen analogen ausgang gesteuert wird?
Die Rückmeldung des regelventils erhalte ich ebenfalls als analogen eingang.
Macht man das mit einer Hysterese, um ungenauigkeiten zu vermeiden?
Oder wie porgrammiert man eine stellungsüberwachung?

Gibt es Bausteine dafür?

danke im voraus
 
Hallo

ich gehe mal davon aus dass Du dich für Vorbelüftung/Zündstellung interessierst.
Du Solltest einen Fensterkomparator bauen mit Hilfe von 2 CMP Vergleicherbausteinen.
Position - Toleranzband < Eingang X < Position + Toleranzband

Am besten im F-Teil Falls ich mit meiner Vermutung richtig liege.

Gruß
 
Hi Poldi,

sorry dass ich mich erst jetzt melde.
Du musst SICHER vorbelüften und den Brenner SICHER zünden, d.h dass Du in Deinem Programm auch eine sicherheitsgerichtete Freigabe zum Zünden benötigst. Falls es nichts anderes gibt leitet man dieses von der Stellung des Positioners ab. Allerdings muss der Stellantrieb auch die Voraussetzungen für Feuerungsanlagen erbringen.
Gruß

PS. Wir haben fertige Lösungen da wir das von Montag bis Freitag und von Januar bis Dezember machen.
Schau doch mal rein...

www.intherma.de
 