Hallo zusammen,
habe eben ein HW- Update durchgeführt, trotzdem bekomme ich eine
Fehlermeldung: "ältere Version oder unvollständig installiert"
Auch die CPU die ich verwende ist nicht in der HW config vorhanden,
habe mittlerweile mehrmals installiert, mal Online und mal aus Datei, Ergebnis
immer dasselbe, Fehlermeldung wie oben beschrieben.

Die CPU wird nicht mal mit dem Fragezeichen angezeigt.


Danke im voraus

Gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
Welche CPU, Step7 Version, Step7/SP kompatibel zur CPU?
Neues Projekt - bestehendes Projekt
AG-Abzug

Falls bestehend/AG-Abzug
Spezielle Sachen ala FM ... verbaut?
Micromaster/Antriebstechnik z.B. mit DriveES eingebunden

P.S.
Normalerweise sollte man auf deine nichtssagende Fragestellung gar nicht antworten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
CPU: 6ES7315-2EH14-0AB0 V3.1
S7 vers. 5.5

Habe das Projekt von einem Kollegen bekommen, bei ihm funktioniert es
einwandfrei. Micromaster sind in der HW- Config drin, GSD´s hab ich auch
drauf.

Was darf ich unter AG abzug verstehen?!


P.S.
Normalerweise sollte man auf deine nichtssagende Fragestellung gar nicht antworten.

Was hab ich denn falsch gemacht?!
 
CPU: 6ES7315-2EH14-0AB0 V3.1
S7 vers. 5.5

Habe das Projekt von einem Kollegen bekommen, bei ihm funktioniert es
einwandfrei. Micromaster sind in der HW- Config drin, GSD´s hab ich auch
drauf.

Was darf ich unter AG abzug verstehen?!
PG an Steuerung, und dann Station Laden in PG ...
Ist es dir möglich, das Projekt hier, notfalls auch ohne Programm zu posten?

Steht vor dem "ältere Version ..." noch irgendwas?

Hat der Kollege bei sich irgend eine Software von Siemens installiert, und auch verwendet, die du nich installiert hast?

Was hab ich denn falsch gemacht?!
Kurz gesagt: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=1182

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
RE: Problem nach HW-Update

Auch wenn es schon etwas her ist.
Ich hatte das selbe Problem, selbe CPU mit selber Firmware und STEP7 V5.4 Konnte die CPU mit fertigen Programm auch nicht im S7-Projekt sehen. Update des HW-Katalog hatte auch nichts geholfen. Nur leider habe ich diese CPU gerade nicht bei mir, um die HW-Config aus der CPU ins PG zu laden. :sad:

Lösung des Problemes: (ab Step7 V5.5 verfügbar)
ich musste bei Siemens die HW-Updates als Zip-Archiv downloaden. Archiv entpacken und anschliesend das Update über den Step7 HW-Updater installieren. Dann konnte ich das Projekt mit zugehöriger CPU und Programm auch wieder öffnen :p

Link zum HSP-download:
STEP 7 Hardware Support Packages (HSPs - Stand: 07/2011) zum Installieren der HW-Updates in der HW-Konfiguration

>>Beschreibung von Siemens<<
 
Die CPU hat eine neue Firmware.
Vorher vermutlich 3.0.x und nun V3.1.x
Hast Du denn auch Deine HW-Konfig aktualisiert?
Für V3.1 musst doch bestimmt die CPU neu zuweisen und die Hardware neu übersetzen und übertragen, oder?
 
Ich hatte das S7-Projekt von einem Kolegen bekommen und wollte nur mein WinCC flex Projekt hinzufügen.
Nachdem ich die HW-Updates manuell installiert hatte, konnt ich die CPU wieder sehen und auf das integrierte SPS-Programm zugreifen.
WICHTIG: die Firmwareversion V3.1 der 315 lässt sich nur mit der Step7 V5.5 öffnen. Mit einer V5.4 hatte ich kein Erfolg
 