Hallo,
ich habe eine Frage zum Darstellen einiger S7-Char in WinCC.
Im Einsatz ist WinCC 6.0 SP4. Ich möchte einige Zeichen in WinCC als Text darstellen.
Ich habe dazu in WinCC eine Variable Test (Textvariable 8 Bit Zeichensatz) mit einer Länge von 4 Bytes angelegt. Die Variable soll auf DB1.DBB300 zugreifen. Jedoch sind im DB nicht String´s angelegt sondern Char.
DB1.DBB300 'T'
DB1.DBB301 'e'
DB1.DBB302 's'
DB1.DBB303 't'
Die Variable Test habe ich mit einem EA-Feld verknüpft und im Datenformat String und Ausgabeformat * eingestellt.
In dem Textfeld steht aber nur "st"
Ich habe gelesen, das WinCC keine Char darstellen kann, sondern nur String's. In einer Anleitung von Siemens soll es durch eine INI-Datei möglich sein, die Formatprüfung (die ersten zwei Bytes beinhaltet die Länge des Strings) abzuschalten. Jedoch kann ich das nicht machen, da in WinCC bereits anderere Textvariablen projektiert sind und diese dann nicht mehr funktionieren werden.
Kann nur WinCC 6.0 SP4 keine Char darstellen und würde es mit einer aktuellen Version 7.x funktionieren?
Welche andere Alternative habe ich?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß
Michael
ich habe eine Frage zum Darstellen einiger S7-Char in WinCC.
Im Einsatz ist WinCC 6.0 SP4. Ich möchte einige Zeichen in WinCC als Text darstellen.
Ich habe dazu in WinCC eine Variable Test (Textvariable 8 Bit Zeichensatz) mit einer Länge von 4 Bytes angelegt. Die Variable soll auf DB1.DBB300 zugreifen. Jedoch sind im DB nicht String´s angelegt sondern Char.
DB1.DBB300 'T'
DB1.DBB301 'e'
DB1.DBB302 's'
DB1.DBB303 't'
Die Variable Test habe ich mit einem EA-Feld verknüpft und im Datenformat String und Ausgabeformat * eingestellt.
In dem Textfeld steht aber nur "st"
Ich habe gelesen, das WinCC keine Char darstellen kann, sondern nur String's. In einer Anleitung von Siemens soll es durch eine INI-Datei möglich sein, die Formatprüfung (die ersten zwei Bytes beinhaltet die Länge des Strings) abzuschalten. Jedoch kann ich das nicht machen, da in WinCC bereits anderere Textvariablen projektiert sind und diese dann nicht mehr funktionieren werden.
Kann nur WinCC 6.0 SP4 keine Char darstellen und würde es mit einer aktuellen Version 7.x funktionieren?
Welche andere Alternative habe ich?