Hallo zusammen !

Ich arbeite mich frisch in das Thema S7 ein und habe ein wahrscheinlich sehr einfaches Problem.

S7-1200 1212C AC/DC/RLY mit einer SM 1223 DC/DC

Ich habe mein Programm auf ein Minimum reduziert:

1 Merker, der einen Ausgang %Q8.0 (erster Ausgang der Erweiterung) setzen soll. Das Programm ist Übersetzt und in die CPU geladen - wenn ich nun Online gehen und den Merker setze, wird im Netzwerk der Strompfad inkl. dem Spule Setzen Befehl grün angezeigt, der physikalische Ausgang schaltet aber nicht.

Wo könnte mein Problem liegen ? Welche Infos würden noch gebraucht ?
 
Hallo zusammen,

ich habe so ziemlich das selbe Problem wie der User rwinnen.

Ich habe auch die 1212AC/DC/RLY. Ausgänge A0.0 und A0.1 schalten, aber A0.2 schaltet nicht, obwohl in der Steuerung ein TRUE-Signal anliegt! Bin grad iwie am verzweifeln.....
 
Ist der Ausgang auch in einer Beobachtungstabelle true? ruft ihr die Ausgänge aus dem OB1 heraus auf oder aus einem FC / FB? Querverweise schon kontrolliert?