Hallo alle zusammen,
ich möchte gerne aus dem PLC Programm heraus bestimmte seiten der Visu aufrufen, leider habe ich weder in der online Hilfe, noch hier im Forum was gefunden... Hat jemand eine Idee?

Vielen Dank im Vorraus!
Gruß Jupp_76
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo witkatz,
danke für die Hilfe, ich hatte sowas im Hinterkopf, konnte mich aber nicht mehr an den Namen erinnern, auf dei idee nach Systemvariablen zu schauen bin ich nicht gekommen....
 
Hallo,

wenn du den Visu-Aufruf über die SPS machst solltest du immer eine Flankenauswertung nehmnen (R_Trig, F_Trig).

z.B.:
Trigger: R_Trig;

-------

Trigger(CLK:=Button1);

IF Trigger.Q THEN
CurrentVisu:=VISU_1;
END_IF
 
Danke für den Tipp,

ich brauche die Umschaltung für eine sich anpassende Visu, ja nachdem was verbaut ist sollen unterschiedliche Bilder aufgerufen werden, ich habe die Visuelemente über einen Index in der Visustruktur an die Aggregate gehängt, und so kann ich dann einfach das passende Bild mit der passenden struktur verbinden.