Hallo,
Auszug aus Siemens TI schrieb:
Eine Konvertierungmöglichkeit gibt es nicht.
Geht schon. Man muss nur mit einem Hex-Editor umgehen können ...
Und dann sollte man noch wissen, das der Bausteinvorkopf des "P1" Bausteins nur vier DW lang ist. Und ein bißchen Grundrechenarten sollte man beherrschen, also z.B. die Bausteinlänge richtig berechnen und nach max. 255 Anweisungen ein BLD255 reinschieben. Dann klappt das auch mit dem Konvertieren ...
Jedenfalls habe ich schon einige Male auf diese Art aus einem "P1" einen "PB1" gemacht
Wie schon andere hier vorher geschrieben haben, brauchst Du aber ein PG630, PG631, PG670 oder PG675-P1 zum Auslesen. Ausserdem brauchst Du eine Anschaltung 6ES5-500xxx und ein entsprechendes Parallelkabel (ich glaube mit 48-Pins).
Übrigens konnte man entgegen anders lautender Behauptungen auch den Status mit dem PG670 beobachten. Dazu musste man das Programm in den PG-Speicher laden, das Programm wurde dann aus dem PG-Speicher ausgeführt, dafür war dann die Anschaltung 500-xx nötig.
Zum Auslesen des Eproms brauchst Du diese Anschaltung nicht, die war nur für die Beobachtung im Modus "Status" erforderlich.