dp probleme

Hitschkock

Level-1
Beiträge
260
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin moin

Ich habe bei meiner übungs Sps folgendes prob.

Hardware: cpu316-2dp, et200x 8di, ps5a, 1m buskabel mit fastcon. stecker

alles schön verdratet und ich habe immer einen busfehler :(

cpu und et200 terminiert :?

nach einem urlöschen geht geht die cpu in run ohne fehler
aber der et200x sagt BF

mit projekt sagen beide BF und cpu sagt noch SF

bitte hilfe

mfg
Frank
 
hi hitchkok,
ich bin zwar nicht der profi was den profibus angeht, würde aber dennoch auf eine fehlerhafte hardwarekonfig tippen.kontrolliere doch diese einträge nochmal.

mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi
da ich das erste mal mitdem pd bus spiele und schon alles ausprobiert habe incl. hw-conf. brauche ich mal eine idiotensichere anleitung was das ganze (DP) betrift.

mfg
:?: :!: Frank :!: :?:
 
was ist eine ps5a (auch am bus?)? kenne ich nicht.

was sagt denn die hardwarediagnose?

hängen beide stationen am gleichen strang oder beide direkt an der cpu?

welche geschwindigkeit eingestellt?

an der letzten station den abschlusswiderstand eingeschaltet?
 
Hallo,

hatte mal so ein Problem, weil das Buskabel bei 12MBit/s mit 80cm zu kurz war.
Nach Verlängerung auf 1,5m war das Problem behoben.
Gruß Wilfried
 
Zurück