Siemens PG PG/PC Schnittstelle CP5611

Trötschi

Level-1
Beiträge
61
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe ein Schnittstellenproblem an meinem neuen PG und habe leider keine Ahnung mehr was ich noch machen kann um die zu beheben.
Fehlermeldung:
Online:Es kann kein weiterer Aktiver Partner gefunden werden.

Das habe ich schon probiert:
-Bautrate kontrolliert (stimmt)
-Mit einem anderen PC auf die Steuerung zugegriffen (geht)
-Anderes Kabel ausprobiert (geht nicht)
-Im Hardwaremanager CP5611 kontrolliert (sei in Ordnung)
-Profibus oder MPI schnittstelle ist egeal gehen beides nicht!
-Andere Festplatte mit Win-XP (normal Win7) das gleiche Problem!

Was habe ich eventuell falsch eingestellt oder was könnte das Problem sein?
 
In "PG/PC Schnittstelle Einstellen" Dialog unter "Diagnose", wenn du der "Test"-Taster probierst, bekommst du dann ein "OK" ?

Ist es ein CP5611 oder ein CP5611 A1 ?
(obwohl, wenn das Problem wäre etwas mit den PCI 3.3V spannung oder geschwindigheit, dann sollte es ein Fehler auftauchen in der Hardware Manager)
 
Hallo,
wenn alles nichts hilft würde ich versuchen die Karte neu zu installieren.

HTML:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26707026
Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In "PG/PC Schnittstelle Einstellen" Dialog unter "Diagnose", wenn du der "Test"-Taster probierst, bekommst du dann ein "OK" ?

Ist es ein CP5611 oder ein CP5611 A1 ?
(obwohl, wenn das Problem wäre etwas mit den PCI 3.3V spannung oder geschwindigheit, dann sollte es ein Fehler auftauchen in der Hardware Manager)

Wenn ich die Hardware Diagnose mit Tes starte = alles OK
 