Verbindung S7-224 und Rechner klappt nicht

Unreal

Level-1
Beiträge
162
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Experten,

Habe folgendes Problem:
An einer Anlage bestehend aus S7-224 mit Erweiterungsmodulen und
gesteckter 256kByte Speicherkarte und einem TD200-C sollen Daten
, die auf die Speicherkarte geladen wurden, wöchentlich ausgelesen
werden. Hat bis jetzt auch ganz prima funktioniert, doch wenn ich jetzt
versuche die Daten aus der Speicherkarte zu holen, hängt sich mein Rechner komplett auf.
Über meinen S7-Explorer sehe ich alle Programmteile und auch die
Speicherkarte scheint in Ordnung zu sein. Nur wenn ich Daten von dem
Speichermodul holen will, hängt sich die Kiste auf (Fehlerverursacher:
COMM20~.exe ???? - wird beim Herunterfahren des Rechners angezeigt.
Der normale Programmdownload funzt einwandfrei (USB-PPI)
Ich habe das USB-PPI Kabel immer zwischen die Leitung von S7-224 und
TD200 angestöpselt(d.h. TD200 wurde nicht abgeklemmt), macht das irgend-
etwas aus ???
Ist der Multimasterbetrieb zwingend erforderlich???
Hintergrund ist der: Hatte es am Anfang vergessen einzustellen, da lief es
auch einwandfrei.

Vor der Fehlfunktion hatte ich MicroWin geöffnet und dort einen laufenden
Programmstatus (den ich vergessen hatte, abzuschalten), danach wollte
ich über den S7-Explorer die Daten aus der Karte holen, was
logischerweise nicht funzt, weil beide Programme auf die Schnittstelle
zugreifen. (JAJA das Alter)

Mein Verdacht geht in Richtung Speicherkarte, kann man die überprüfen
oder irgendwie neu formatieren??? bzw. gibt es irgendwo mal ne
Beschreibung dieser Module??? FAQ oder Tipps und Tricks o.ä. ???
Habe bis jetzt nichts wirklich greifbares gefunden!!!

Wäre lieb, wenn ihr weiterhelfen könntet
Gruß Unreal
 
Hallo Unreal,

versuch mal folgendes:

Multimaster abschalten (erledigt das Kabel).
Check mal die Addressen und die Baudraten (ist mir selbst schon oft passiert)

In MW <Zielsystem, Speichermodul löschen> kannst die Speicherkarte "reseten"

MW beenden und über den Taskmanager mal prüfen, ob der Comm2x auch wirklich beendet ist. Wenn nicht kannst ihn ja mal abwürgen.

Gehts nix, dann würd ich mal die SW neu installieren (Komplet also: MW, S7-200 Expl. und TD-Keypad designer).

Viel Glück und Gruss helmut
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für deine Antwort Helmut!!!

(ich weiß, ist ein bisschen spät)

Ich glaube, ich weiß jetzt woran es hängt

Ich bin heute erst wieder dazugekommen an der Sache weiterzuarbeiten.
(Urlaub und so) Nachdem ich dem Mensch von Siemens mein Problem
geschildert hatte, bekam ich als Antwort:

leider erlaubt die S7-200 aktuell maximal 1000 Datensätze (and damit 1000 Zeilen in Excel).
Man war der Meinung, dies würde ausreichen.

(habe zur Zeit MW V4.0 SP1 installiert)

Da sind bei mir sämtliche Alarmglocken angegangen. Ich hatte im
Datenprotokoll Assistenten die max. Anzahl von Datensätzen auf
2000 erhöht. Es kam keine Fehlermeldung und man will seine
Speicherkarte nicht nur zu 10% nutzen.

Danach kam noch folgende Antwort:

ich habe es noch einmal geprüft.
Mit der aktuellen Micro/Win V4.0 SP2 sind maximal 65535 Datensätze projektierbar (nicht nur 1000 verwendbar wie bei dem original V4.0).
Eingestellt wird das im Data-Log- Assistenten (1000 ist immer noch der Default).

Bin heute sofort nachdem ich die Datensatzanzahl auf 1000 runtergesetzt
habe, wieder auf meine CPU gekommen.

Ich werde das morgen nochmal durchspielen und danach sofort SP2
installieren. Mal sehen, ob es der Grund war!!!

MfG Unreal
 
Zurück
Oben