LOGO Kommunikation zwischen zwei LOGO! mit AS-I Bus

margral2

Level-2
Beiträge
41
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich zwei LOGO! mit einander kommunizieren lassen möchte und ich jeweils die max. Ein/Ausgänge bei jeder einzelnen LOGO! benütze, wie können die beiden Steuerung kommunizieren?

mfg.
margral2
 
Hallo,
die Logos sind doch nur AS-I Slaves, und im AS-I Netz brauchst Du einen Master, über den wird dann alles abgewickelt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Margral2,

Ein ASi-Bus benötigt zwingend einen ASi-Master (nicht bei LOGO! erhältlich) sowie ein ASi-Netzteil. :!:

Wenn du das alles hast, dann hast immer noch das Problem das bei Vollausbau der LOGO! (Alle möglichen 24 Eingänge und alle möglichen 16 Ausgänge verwendet) die Kommunication über ASi nicht mehr geht.

ASi greift auf die E/A-Register der LOGO! zu. Wenn die allerdings schon verwendet sind, dann geht über ASi nix mehr. :cry:

Gruss Helmut
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus Gast,

bei EIB greiftst auch auf die E/A-Register zu. Hier kannst aber zumindestens die E/A-Zustände LESEN.

Schreiben geht aber nicht wenn schon im Programm verwendet.

Gruss

helmut
 